題意は以下の通りです:ある機械装置の油圧システムには、タービンポンプと電動ポンプP1がそれぞれ1台ずつあり、通常はタービンポンプが稼働し、電動ポンプP1は予備となっています。油圧が低下したり、タービンポンプが突然停止したりした場合、ロジックによって接点が閉じられ、電動ポンプP1が電気的に起動されます。油圧低下検出ロジックは3取2ロジックで、常閉接点を使用し、油圧が低下すると接点が切断されます。実際の使用状況を踏まえて、手動でポンプを起動するボタンHS1、手動でポンプを停止するHS2、出力リレーまたはコイルをROUTで表した、完全な自動起動ポンプの論理図をラダーダイアグラムで描いてください。題目はこの通りで、皆さんは紙に描いてから写真を撮ってアップロードしてもらえます。少し面倒ですので、皆さんで互いに相談してください。図には接点とリレーの表示が記載されています。ありがとう!
Reply #22015-06-17
ソファに座るよ、明日職場で描いてあげる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.