皆さん、こんにちは。乙種工場にエレベーターを設置する際、防爆が必要でしょうか?ありがとう!
1. 爆発の危険がある甲種・乙種の工場には、防爆対策を講じなければならない。2、消防エレベーターとは、建物で火災が発生した際に消防士が消火や救助を行うために使用され、一定の機能を備えたエレベーターです。したがって、消防用エレベーターには高い防火要件が求められ、その防火設計は非常に重要である。 通常のエレベーターには消防機能がなく、火災が発生した際にはエレベーターで避難することは禁止されています。なぜなら、高温の影響を受けたり、停電や停止が起きたり、火災が発生したりすると、エレベーターに乗っている人々が被害を受け、命を落とすことさえあるからです。消防用エレベーターには通常、完備された消防機能が備わっている。すなわち、建物の通常のエレベーターの電源が途絶えた場合でも、消防用エレベーターの非常用電源が自動的に投入され、引き続き稼働できるようになっているのだ;緊急制御機能を備えている必要があり、つまり上階で火災が発生した場合に指令を受けて迅速に1階に戻り、これ以上乗客を受け入れず、消防士のみが使用できるようになっている;エレベーターのカゴの上部に緊急避難用の出口を設けるべきで、万が一エレベーターのドア開閉機構が故障した場合でも、ここから避難することができる。高層の民間建築物の主要な部分において、階の面積が1500平方メートルを超えない場合は、消防用エレベーターを1基設置しなければならない;1500平方メートルを超え、4500平方メートル未満の場合は、2基の消防用エレベーターを設置しなければならない;各階の面積が4500平方メートルを超える場合は、3基の非常用エレベーターを設置しなければならない。消防用エレベーターの堅井は別途設置しなければならず、他の電気配線、水道管、空気管、または換気ダクトが通過してはならない。消防用エレベーターには前室を設けるべきであり、その前室には防火扉を設置して、防火・防煙機能を持たせなければならない。消防用エレベーターの積載量は1000キログラム未満であってはならず、カゴの平面寸法は1メートル×1.5メートル未満であってはならない。これは、大型の消防機器を運搬したり、救助用のストレッチャーを置いたりするためのものである。消防用エレベーター内の装飾材は、必ず不燃性の建材でなければならない。消防用エレベーターの動力および制御用配線には防水処置を施す必要があり、消防用エレベーターのドアには傾斜式の防水処置を設けるべきである。消防用エレベーターのカゴ内には専用電話を設置し、1階には専用の操作ボタンも設置しなければならない。これらの面で機能が基準を満たしていれば、万が一建物内で火災が発生した際に、消防エレベーターを消防救助に使用することができる。これらの条件を満たしていない場合、通常のエレベーターは消防救助に使用できず、火災時にエレベーターに乗ると命の危険があります。3、階段は建物内の垂直的な移動手段であり、安全な避難において重要な通路です。防火上の要件に基づき、階段室は開放型階段室、閉鎖型階段室、防煙階段室、屋外階段室の4種類に分けられる。
投稿者が必要としているのは通常使用用の防爆エレベーターで、わざわざ消防エレベーターの規格をたくさん用意する必要なんてあるのか?根本的には二種類のエレベーターだ