皆さん、こんにちは。こちらにマントウを加熱する機器があります。出力は24KWで、380Vの三相電源を使用しています。どのくらいのサーキットブレーカーとアルミケーブルが必要でしょうか?現在は60Aのサーキットブレーカーと10MM2のアルミケーブルを使っていますが、どちらも発熱してしまいます。 空開は正泰製で、すでに6個が焼き切れて交換しました。どうすれば焼き損なわないで済むのか。みなさん、ありがとうございます!
Reply #22015-06-18
節約と安全性の両立のため。 漏電機能付きの漏電遮断器60Aを使うのが最善です。これはヒーターで、モーターではないですよね?三相星形接続です。端子には、集肤効果を高めるために銅製の接続部品を使って10m²(銅)の多芯ソフトワイヤーを巻き付け、さらに銅アルミニウム製の接続部品を用いて壁に設置された接続箱内に固定する。発生源と負荷側の両方に銅製の接続部を取り付ける必要があります。ケースにグラウンドを1つ追加する。
Reply #32015-06-19
蒸しマントウ機は純抵抗負荷のため、電流I=出力P/電圧V=24000/380=63.16Aとなる。したがって、空開の最小値は80Aまたは100Aを選びます。ケーブルは銅心16平方を選択;アルミコアは25平方が適しています。上で言ったように、漏電保護機能付きのコンセントを選ぶのが最善です。蒸しマンタオ機の外殻は接地が必要です。必要だ!
Reply #42015-06-21
座って電気の知識を学ぼう*蒸しまんじゅう機-純抵抗負荷。
Reply #52015-06-21
空開は80Aを選び、ケーブルは銅心16平方を選ぶ
Reply #62015-06-24
みなさんの議論は私にとって大変役立ちました。ここで感謝いたします。:):):):):)
Reply #72015-06-27
三相負荷では、このように計算すると電流が合わないでしょう! I=P/380/1.732/力率で、抵抗負荷の力率は1になるはずです。したがって電流は36.45Aとなり、60Aの遮断器が適しています! また、三芯の銅線であるRVまたはBVVを使用する場合、環境温度が30度のとき、10mm2の導線で許容される電流は48Aなので、銅線10MM2で十分です
Reply #82015-06-27
動作させているときは、クランプ型電流計を買って電流を測ればわかります。この計器は電気技師にも必要です!
Reply #92015-06-28
その通りです、√3を1つ足りなくしました。指摘していただきありがとうございます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.