計器信号干渉

2015-06-17View Original

Thread Content

現在、いくつかのポイントの計器信号がケーブルトレンチを通る必要があり、電気用のケーブルトレンチに隣接していますが、各信号線にはカバーが取り付けられます。皆さん、干渉が起こる可能性はあるかどうか、またその程度はどのくらいか教えてください。よろしくお願いします
Reply #22015-06-17
ある程度の干渉があり、強電が生み出す電磁場が信号に影響を与えます。途中でガードすることをお勧めします!
Reply #32015-06-17
干渉するでしょう、工事時は別々に敷設すべきですね
Reply #42015-06-17
干渉が生じる可能性があります。理論的には、金属管の中をシールド線で通し、適切にアースを行えば干渉を防げますが、強電と一緒に配線するのはやはり規格上望ましくありません。問題が発生した場合、それが干渉によるものかどうか判断しにくくなりますので、できれば一緒に配線しない方が良いです。
Reply #52015-06-17
この投稿は、2015年6月17日20時52分にhaohenry123によって最終的に編集されました。私たちがプロジェクトを行う際、計装用の信号線と電気系統の配線を同じケーブルトレイで敷設し、層だけを分けるというものです。その結果、通信信号に大きな影響を与え、ほとんど正常に動作しなくなり、一般的なアナログ信号にもある程度の影響が出ます。後での対処法は、金属管を追加することです。
Reply #62015-06-17
ケーブルトレンチ内で縦方向または横方向に配置し、管を通したりシールド線を使用したり接地処理を行い、強電と弱電の間隔は200mm以上あれば、通常問題ありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.