Thread Content
皆さんにお伺いしたいのですが、フィッシャーDVC6000のポジショナーについて、配線を外さずにマルチメーターの電流計測機能を使って接続端子で電流を測定することは可能でしょうか?それによってマルチメーターが壊れたり、ポジショナーが短絡してバルブが動作してしまうことはありますか?どのような状況で、どの場所のどの計器を使えば、接続端子で直接電流を測定できるのか?ありがとう。
この位置決め装置については分かりませんが、電流値は知っています。直列接続が必要で、直列接続時の電流はすべて等しくなります。
私の理解では、理論上はどこでも電流を同時に測定することはできないはずですが、実際にはメカニカルポジショナーで同時に測定したことがあります。素早く測定するのであれば問題ありません。ただ、あなたが言及したポジショナーについてはよくわかりません
電流を測るにはすべて直列で測定する。一部の計器には配線箱内に電流測定用の端子があり、直接電流を測定できます。そのテスト端子間には抵抗があり、電流計の内部抵抗は並列に接続された抵抗よりもはるかに小さいため、直接電流を測定できる。
電流計の電流計測機能を直接使って接続端子で電流を測定しても、電流計が壊れたり、ポジショナーが短絡してバルブが動作したりすることはありません。しかし、このような方法では測定できず、電流を測定するには直列接続で行う必要があります。直列回路ではどの部分でも電流は等しくなりますが、並列接続では電流が分かれてしまいます。
マルチメーターは壊れないが、調整弁の所定動作に影響が出るため、このように測定することはできない。
手間を省くためにそんなことをするな。仕事には特に面倒なものもあるし、これまでずっとそうやってきたじゃないか
この投稿は、2015年6月18日18時24分にfeng*aosaによって最終的に編集されました。正確に電流を測定するためには、計測器を回路に直列に接続する必要があります。しかし、特定の条件下で、かつ測定結果に対する要求がそれほど高くない場合は、直接直列に接続しなくてもよい。 電流計は入力インピーダンスが非常に小さい計器です。これを電圧源の負荷両端に並列に接続すると、電圧源が短絡されることになり、通常動作時の電流を測定できないだけでなく、損失や人的被害を引き起こす可能性もあります。 これを定電流源の負荷両端に並列に接続すると、定電流源の負荷が短絡されたことに等しくなるが、電力供給元が定電流源であるため、負荷が短絡されてもある程度は電流が元のレベルを維持する。 位置決め器の信号電流は制御室から供給され、異なるアクチュエータに対応するため、信号電流は定電流源として作られている。負荷の両端に電流計を並列に接続した場合、負荷抵抗が大きい(250~500Ω程度)のに対し、電流計の入力抵抗は小さい(それ以上大きくても1Ωを超えない)ため、定電流源からの電流の大部分が電流計を流れ、定電流源の出力値が反映される。 このようにして測定した結果には誤差が生じます。一つには、負荷抵抗と電流計の入力抵抗との間の分圧比が測定結果に影響を与えるからです。二つには、制御室からの信号電流の定電流精度は一般的に高くなく、負荷が変化すると出力電流の大きさも変わってしまうからです。 したがって、ポジショナーの信号端子に直列に電流計を接続して信号電流の大きさを測定することは可能ですが、誤差が生じます。特に注意すべき点は、測定時に信号電流はポジショナーを通らずに電流計を流れるため、ポジショナーは信号が切断されたかのような動作を示すことです。したがって、製造工程においてこの方法は使用できない。
以前にこのように測定したことがあり、電流は測定できましたがバルブが動作してしまいます。できればバルブを切り離して配線を直列に接続して測定するのが最善です。
間違っていなければ大丈夫です。彼にはテスト端子があるからです。test端子がなければ、ダメです。