液体硫タンクに固定式泡消火システムを設置する必要があるか

2015-06-18View Original

Thread Content

現在、2000m3の固定式トップ型液状硫黄タンクが1基あります(硫黄から硫酸を製造するプロジェクト用)。液状硫黄は第2種可燃液体に分類され、2014年版の建築基準法第8.3.10条の厳格な規定により、固定式泡消火システムの設置が義務付けられています。しかし、これまで液状硫黄タンクには泡消火システムが設置されたことがなく、常に水と蒸気を用いた消火方式が採用されてきました。私個人としても、泡消火システムを設置する必要はないと考えています。石油化学規格を参考にすると、非水溶性のエチル系液体用タンクは10,000m3に達している場合にのみ固定式泡消火システムを設置しなければならないが、このプロジェクトは石油化学規格の適用範囲には含まれない。みんな、どう対処すればいいか話し合ってみよう。
Reply #22015-06-18
半固定式にすることもできますが、実際は蒸気で消す方が良いです。ただし、水を直接使って消してはいけません。飛び散りが起こります
Reply #32016-07-07
他にご意見はありますか?私たちはこれまでに何件もこのようなプロジェクトを行ってきましたが、毎回悩みに悩みました。
Reply #42020-03-27
大量の水を使って消火した際、どのような飛散が起きたか、具体的な事例はありますか?
Reply #52020-03-30
硫黄、樟脳、パラフィンは溶ける固体に属する
Reply #62020-07-22
個人的には、固定式の泡消火システムは設置すべきではないと思います。泡消火システムには間違いなく大量の水が必要になりますから。 濃硫酸は、発煙硫酸でなければ火災の危険性はそれほど高くないが、酸化力と腐食性はかなり強い。 硫酸が漏れた際に泡を使用すると、硫酸が飛び散り、二次的な被害が発生する可能性があります。
Reply #72020-07-27
液体硫黄タンクには、一般的に蒸気消火のみを使用しています。どの検査も不適合とは出ていません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.