当社の余熱回収がどのようなものかについて話し合いましょう

2015-06-18View Original

Thread Content

概要:当社では1日に30tの蒸気を使用し、すべてオーブンの加熱に使われています。。。その大部分は120~130℃のオーブンに、少部分は70℃のオーブン加熱に使用される。。。撥水弁の後ろで発生した凝縮水は、余熱回収業者が用意した小さなタンクに一括して集められ、その後約5分ごとにボイラーへ給水するための温水タンクに送られます。。。 では問題ですが、130℃で加熱された場所の凝縮水は過疎水弁を通過した後も温度が130℃以上であり、必然的に気化して疎水配管内の圧力が上昇します(圧力計の示す値は0.2~0.3MPa)。一方、70℃で加熱されるオーブンの温度制御は正常ですが、これはどういうわけでしょうか?彼らの凝縮水は、撥水弁を通るとすべてつながってしまうのですが、なぜ70℃のオーブンでも正常に排水できるのでしょうか?なぜその温度制御はまだ正常なのか?
Reply #22015-06-18
なぜ凝縮水の温度は130度以上になるのか
Reply #32015-06-18
同じ性質の蒸気を使用し、ドレンバルブの背圧がバルブメーカーの要求を満たしていればドレンが可能であり、2つの方式におけるドレンの駆動力は同じです。
Reply #42015-06-18
オーブンの温度が70℃ということは、加熱用の蒸気の温度も70℃だという意味ではありません。実際には蒸気の温度は130℃かもしれず、差が大きいだけです。
Reply #52015-06-18
蒸気の使用量が異なるだけで、蒸気圧や温度は同じで、ドレンバルブの背圧も同じなので、問題ありません。
Reply #62015-06-18
オーブンの温度は70度に設定されていますが、使用する加熱媒体の温度は70度を上回る必要がありますよね。撥水弁を通過した後の凝縮水であれば130度でも問題ありません。流量を適切に制御すれば70度を維持できます。
Reply #72015-06-18
蒸気が70℃のオーブンに入る際の圧力は120℃ではないかもしれません。なぜなら、温度を制御するためには蒸気の流量を調整する必要があり、それが加熱用蒸気の圧力を制御することにつながるからです。したがって、オーブン内のコイルに入る蒸気の温度が必ずしも120℃とは限りません。一方、ドレンバルブの後ろの圧力が0.2~0.3MPaである点はやや理解しづらいです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.