差圧変送器のゼロ調整問題。

2015-06-18View Original

Thread Content

密閉容器の液面を測定するための差圧変換器があり、その測定範囲は–104.22~4.75です。現在、人孔が開いており常圧状態なので、ゼロ点を調整する必要があります。ここで問題なのですが、直接ゼロ点を調整すべきか、それともまず測定範囲を0~108.97に変更してからゼロ点を調整すべきか、どちらが良いでしょうか?
Reply #22015-06-18
上下の両端は大気に接し、475で自動的に移動する
Reply #32015-06-18
線形性が良ければ、移行すればいい
Reply #42015-06-18
私も以前、このような状況に遭遇したことがあります。ゼロ調整には2種類あり、一つは4mに対応する位置を強制的に設定するもの、もう一つは直接ゼロ圧力に強制するものです。以前、国産の100%負のドリフトがあるものに出会ったことがありますが、その場合のゼロ調整というのはフルスケールに設定することで、かなり問題がありました
Reply #52015-06-18
ですから、この問題は悩ましいのです。規格通りにゼロ調整を行う場合、移行後に再度ゼロ調整する必要があるのでしょうか?
Reply #62015-06-18
あなたの測定範囲は想定されている容器に合わせて調整されているようですから、その範囲は正しいはずです。そのまま475でゼロ調整しましょう!
Reply #72015-06-18
測定範囲は—104.22~4.75で、大気圧下では測定範囲内の一点となり、出力は4~20mAの間です。この状態でフュージョンゼロ調整を行うのでしょうか? 正しい方法は、標準の-104.22~4.75の信号を入力してキャリブレーションを行い、調整を行わないことです。-104.22を入力してゼロ点を調整し、4.75を入力して測定範囲を調整します...........

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.