Thread Content
遠心ポンプを起動した後、なぜ電流の変化に基づいて出口バルブの具体的な開度を判断するのでしょうか?
こんな高度な問題……どうやら電流が急に上昇するのを防ぐためのようだ
理論上はそうなるはずはありませんが、実際には工程や機器の変化によりモーターに過電流が流れる可能性があります。この場合、ポンプの出口バルブの開度を調整して流量を制御し、モーターが過電流にならないようにします。
電流を見ずに出口圧力を見てバルブを開閉することもでき、主な目的は電流を制御するためです
電流からはバルブの開度を判断できないが、バルブの開閉によって電流の大きさを制御することができる。
出口バルブの開度は電流によって制御されるわけではありません。むしろ、工程の要求に基づいて出口バルブの開度を決定し、その後電流が正常な範囲内にあるかを確認する。そんなやり方は本末転倒だ。
工程の要求に応じた流量と圧力を確認した後、電流の状況を見ます。
現在、一般的な小型遠心ポンプの設置現場には電流計がなく、配電室の配電盤にのみ設置されている~~~~
モーターの電流の変化は流量だけに関係するわけではなく、影響を与える要因は数多くあります。
遠心ポンプを起動した後、なぜ電流の変化に基づいて出口バルブの具体的な開度を判断するのでしょうか? 投稿者の質問だけについて言えば、既に固定されているポンプでは、出口バルブの開度が大きくなるにつれて電流も増加し、一定の範囲内ではほぼ線形の関係にある。極端な状況下で、出口を全開にするとモーターが過負荷になって焼損してしまう場合は、出口バルブを開けると同時にモーターの電流値にも注意する必要があります。 工程要件を満たすことはもちろん重要ですが、既に構築されたシステムにおいては、機器の完全性を確保することも同様に見過ごせません。
出口バルブの開度が大きくなると、他のパラメータが一定の場合、流量が増加し、ポンプに必要な有効動力も大きくなります。その結果、モーターが出力すべき力も大きくなり、電流も増えます。モーターが過負荷になると問題です
出口バルブの開度は電流によって制御されるわけではありません。むしろ、工程の要求に基づいて出口バルブの開度を決定し、その後電流が正常な範囲内にあるかを確認する。
あなたの質問は因果関係を逆にしています。設備が設置されて稼働し始める前の選定段階で、ポンプの出力や揚程、流量が生産要件を満たしていることがすでに確認されています。したがって、実際の生産過程では、十分かどうかという問題よりも安全上の問題に注意する必要があります。この場合、機器の安全を確保するために電流を監視し、その前提のもとで徐々にバルブの開度を適切な状態に調整します
投稿者の言うことには一理ある。なぜなら、ポンプを起動する際、出口バルブの開度が大きくなるにつれて流量が増加し、それに伴って動力も増え、当然電流も増加するからだ。したがって、電流の大きさから遠心ポンプのバルブ開度を判断することができる
ポンプを起動する前に出口バルブを完全に閉じるかわずかに開けておくのは、瞬間的な起動電流が過大になってモーターが焼損するのを防ぐためです(ただし、現在のモーターには過負荷保護機能が備わっています)。他の条件が一定の場合、出口バルブの開度が大きくなるほど流量は増え、それに伴って電流も大きくなる。。
主に電流が過大になるのを防ぎ、モーターの過負荷保護が作動するためです。
私がこれまでに扱った100台近くのポンプの中で、時々このような状態になるのは3台だけです。明確な理由は分かりませんが、頻繁に停止してしまいます。どれもアルカリ液を使用するポンプで、アルカリ液の結晶化がその原因の一つかもしれません。その後、そのうちの1台がモーターの問題だと判明し、モーターを交換すると解決しました。
出口の開度が大きすぎると過電流が発生し、モーターが自動的に停止してしまいます。通常はオペレーターに連絡し、流量を適切な値にすれば問題ありません
理論的には工程の要求に基づいてバルブの開度を決定すべきだが、装置や配管が完成した後は、装置の安全性を確保するために、電流に基づいて出口バルブの開度を制御しなければならない。
しかし、奇妙なこともあった。3台のJHB450-30濃硫酸用液下ポンプの出口はバタフライバルブで、液面がポンプ本体を300mm覆っていた。ポンプを起動すると、バルブの開度が0~35度の間では負荷が増加し、35度を超えると開度がさらに大きくなっても電流は逆に減少する。バルブの点検も問題なかったのに、どう説明すればいいのでしょうか?