入力端子とは、検出素子に入力する前のアナログの圧力値のことを正確に指すのでしょうか?

2015-06-18View Original

Thread Content

石炭化学工業の施工規格には、次のように記載されている。検出回路に関する要件として、一、検出回路の信号入力端には、測定対象となる変数の標準信号を入力すること。****二、温度検出回路の場合、検出素子の出力端から回路に抵抗値またはミリボルト単位の標準信号を出力できる。三、現場に測定対象となる変数を模擬できる回路がない場合は、信号を入力できる最も前端の位置に信号を入力し、そこで回路テストを行うべきである。 決算時に、次のような問題が生じました。第一に、検出回路の信号入力端にて測定対象変数の標準信号を模擬することについて、発注者側は圧力などを起点とした模擬信号による圧力試験(試験用ポンプなどの機器を使用)であるべきだと主張しました。一方、一般的な施工では検出計器の出力端に点を設けるのが慣例であり(つまりケーブルを通じて4~20mAの電流信号を送信する)、そのため発注者は圧力などの検出回路は回路試験規格に適合していないという結論を出し、自社の財務管理部門に提出しました。 先輩方にお伺いしたいのですが、この第一項の規格で記載されている入力端子とは、検出素子の前に入力するアナログの圧力値を指すのでしょうか?
Reply #22015-06-18
この投稿は最後にtangfen*1によって2015-6-18 21:30に編集されました。入力端とは、検出素子に入力する前のアナログの圧力値のことを指すのでしょうか?答えはもちろん「はい」です
Reply #32015-06-19
あなたの返信が、私の最大の自信です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.