本安型の計器、485通信にもセーフガードは必要ですか

2015-06-18View Original

Thread Content

本安型の計器で、485通信にもセーフガードは必要でしょうか?必要な場合は、通信専用のセーフガードの型番を教えていただけますか
Reply #22015-06-19
485通信機能を持つ計器は、どうやらすべて本安ではないようですね?まだ遭遇したことがない。
Reply #32015-06-19
485通信セーフガードはデジタル通信セーフガードとも呼ばれ、隔離型のセーフガードであり、主に上位機と、危険な防爆環境下で通信インターフェースを持つ検出計器やアクチュエータユニットとのデジタル通信に使用されます。セーフガードの防爆マークを備え、半二重通信、ポートレートは自動適応し、リレー機能も兼ね備えているため、あらゆる危険な現場に適しています。
Reply #42015-06-19
厳密な意味で本安防爆要求がある現場では、すべての計装回路を本安回路とし、回路内にセーフガードを設置する必要があります。
Reply #52015-06-19
通信入力型 KTEXA—C711 シングルチャネル、RS485入力/1路RS485出力
Reply #62015-06-19
本安 電気が通っているものは、現場に持ち込む際には必ず必要
Reply #72015-06-19
この投稿は最後にtxcc1111によって2015年6月19日17時46分に編集されました。通信側と電源側の区別がよくわかりません。DCSキャビネットからPLCへ信号を受け取る部分は、どちらの側にあたるのでしょうか?直接教えていただけますか? 本安電源を使えば、セーフガードは不要になるのでしょうか?表のジャンプもセーフガードの干渉が原因ですか?
Reply #82015-06-19
この投稿は最後にtxcc1111によって2015年6月19日21時21分に編集されました。ありがとうございます。つまり、電源側にパイロット電源があれば、通信側ではセーフガードは不要ということですね。485については心配ありません。私は485通信のプログラミングに精通しており、ASCIIであれRTUのチェックディジット計算であれ問題ありません。主にわからないのは防爆のことです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.