甲Aクラスのタンクエリアと対応する送液ポンプとの間隔要件

2015-06-19View Original

Thread Content

皆様、ご相談があります。現在、タンクエリアのプロジェクトを設計しているところです。甲Aクラスのクロロメタンタンクエリアにおいて、送液ポンプはタンク壁から最低でもどれだけ離す必要がありますか?(全体積が100立方メートル以上または100立方メートル未満の場合、それぞれいくつのmになるか)は石油化学規制に従うのか、それとも建築規制に従うのか?オーナーはタンクをできるだけ大きくしたいのに、敷地が限られている!ありがとう、一緒に話し合いましょう
Reply #22015-06-19
厳格なカードに従うのが最善です。どの基準が厳しいか、それによる。そうでなければ、安全評価や安全検査の時に困ってしまいます。
Reply #32015-07-18
送液ポンプはタンク壁から最低15m離すこと、石油化学規則5.3.5条

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.