調整弁の固着や詰まりの防止と対処法

2015-06-19View Original

Thread Content

  調節弁は使用中に、媒体の性質によって詰まったり動かなくなったりすることがあります。このような場合は、その発生を防ぐか、対処する必要があります。以下にいくつかの方法を紹介しますが、参考までにしてください。   1)洗浄法 配管内のスラグ、錆、不純物などが流量制御部、案内部、下部バルブカバーのバランス孔内で詰まったり引っかかったりすることで、バルブシートの曲面や案内面に傷やキズが生じ、シール面に圧痕ができる。これは、新たに運用が開始されるシステムや、大規模な修理の後の運用初期によく起こります。これが最も一般的な故障です。このような場合は、取り外して洗浄し、スラッジを除去しなければならず、シール面が損傷している場合は研削も行う必要がある;同時に底栓を開けて、バランス孔から下弁蓋内に落ちたスラッジを流し出し、配管を洗浄する。運転開始前に、調整弁を全開にし、媒体がしばらく流れた後に通常運転に移行させます。   2)外部洗浄法 沈殿しやすく固体粒子を含む媒体に通常のバルブで調節すると、絞り部や案内部で頻繁に詰まりが発生するため、下部バルブカバーの底部に洗浄用のガスや蒸気を外部から供給することができる。バルブが詰まったり固着したりした場合、外部のガスまたは蒸気用バルブを開けることで、調整バルブを動かすことなく洗浄作業を行い、バルブを正常に動作させることができます。   3)配管フィルター設置法 小口径の調節バルブ、特に超低流量用の調節バルブでは、絞り隙間が非常に狭いため、媒体中にはわずかな汚れも許されない。このような詰まりが発生した場合は、媒体がスムーズに流れるように、バルブの前の配管にフィルターを取り付けるのが最善です。位置決め器を使用する調節弁で、位置決め器の動作が正常でない場合、最も一般的な故障は空気路のスロットル口の詰まりです。したがって、位置決め装置を使用する際には、エア供給源の管理が不可欠であり、一般的には位置決め装置の前のエア供給ラインに空気フィルター兼減圧弁を取り付ける方法が用いられる。
4)スロットルギャップを大きくする方法
媒体中の固体粒子や、配管内で洗い流された溶接スラグや錆などがスロットル部を通過できずに詰まったり、挟まったりする故障が発生した場合、スロットルギャップが大きいスロットル部品、つまり開口部や窓状の形状を持つバルブコアやスリーブを使用することができる。この場合、スロットル面積が円周上に均等に分布するのではなく集中しているため、故障を容易に解消することができる。シングルまたはダブルシートバルブの場合は、プランジャー型のバルブコアを「V」字型の口を持つバルブコアに変更したり、スリーブバルブなどに変更することができる。例えば、ある化学工場で2座式バルブが頻繁に詰まる問題がありましたが、スリーブバルブに交換することを勧めたところ、すぐに問題は解決しました。   5)媒体洗浄法 媒体自体の洗浄エネルギーを利用して、沈殿しやすく詰まりやすいものを洗い流し除去することで、バルブの詰まり防止機能を向上させる。一般的な方法には、①流閉型に改造して使用することがある;②流線型バルブボディを採用;③スロットルを最も侵食が激しい場所に設置し、この方法を用いる際には、スロットル部品の材料の耐侵食性を高めることに注意する必要がある。   6)直通から角形法への変更 直通は逆S字型の流れとなり、流路が複雑で、上下のキャビティにデッドスペースが多く、媒体の沈殿に適した場所となる。角形接続で、媒体は90℃のエルボーを流れるかのようで、洗浄性能に優れ、デッドゾーンが小さく、流線形に設計しやすい。したがって、直通型の調節弁を使用している場合、わずかに詰まりが生じたら角形弁に切り替えて使用することができます。
Reply #22015-06-20
学んだ!!!!!!!!!!!!!
Reply #32015-06-20
バルブ本体をそのまま外して、ガスで直接吹き付けるんだ〜!~またはパイプガスで逆吹きする

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.