先生方にお伺いしたいのですが、生活用給湯機の熱交換器の熱交換面積はどのように計算すればよいのでしょうか。与えられている条件は以下の通りです:
1. 熱源の条件:蒸気、蒸気圧力0.4MPa
2. 1セットに2台の熱交換器が内蔵されており、各熱交換器の給湯量は20m3/h以上
3. 給湯水の出口温度は60度
4. 機械の耐圧は1.6MPa
5. 水圧降下は10KPaを超えない
6. 1セットにつき1立方メートルの給湯タンクが1台設置されている
7. 1セットにデジタル式の定温混合バルブが1組内蔵されている
解決策をご教示いただけますでしょうか。また、生活用給湯機のフロー図があれば、参考にしてもよろしいでしょうか。初心者なのでよくわからないので、事前に先生方に感謝申し上げます。
これは水と蒸気が混ざってお湯になるもので、熱交換面積を計算する必要はありません。
通常の生活用給湯の熱交換器は、すべて熱交換面積を計算する必要があるのではないでしょうか?
熱量バランスの計算です。0.4Mpaの蒸気のエンタルピーは2740、60℃の水のエンタルピーは251、常温の水のエンタルピーは83.9(20℃)、60℃の水の密度は983.2です。983.2×20×251 = a×2740 + (983.2×20 - a)×83.9 となり、a=1237となります。冷水:18427
投稿者の説明は分かりにくい。熱交換ユニットについて語っているようでありながら、まるで蒸気を冷水タンク内で直接加熱すること(正確には「スチームボンバー」と呼ぶ)のようにも聞こえる。スチームボンバーの場合は熱量バランスに基づいて計算するが、熱交換ユニットの場合は熱交換面積を計算する必要がある。製品によって異なるため、結果も変わってくる。
ありがとうございます。私の説明が不明確だったのかもしれません。
投稿者の条件は非常に明確に書かれており、これは典型的な熱交換器(容積式ではない熱交換器)+蓄熱タンク型の熱交換ユニットであり、熱交換器の二次側のスケール発生問題に注意する必要がある。