流量計に関する質問

2015-06-20View Original

Thread Content

この投稿は最後に*ao11fanによって2015年6月20日21時21分に編集されました。私たちのところにEMFM HFD3000型の流量計がありますが、使用中に突然流量が表示されなくなりました。確認してみると、流量計のディスプレイは点灯しており、画面には「+00.00 sys x1m3/h FLS 00.000m/s」と表示されていました。どなたかご教授いただけませんでしょうか
Reply #22015-06-21
電磁流量計:DCSでも流量表示がないのかはわかりません。 (1)電源回路基板の各出力電圧が正常かを確認するか、または電源回路基板全体を交換して良し悪しを判断します。 (2)液体の流れの方向と管内の液体が満たされているかを確認する。 (3)トランスミッターの内壁電極に液体によるスケール層が付着していないかを確認し、スケールが容易に発生する測定用液体の場合は、定期的に清掃を行う必要がある。 信号が出力されない場合、コンバーターの部品が損傷している可能性もあります。
Reply #32015-06-21
励磁、電極、信号、電源……!あなたの場合、励磁に問題があるか、信号に問題があるのだと思います。励磁が磁気を発生できない場合、または電極が発生する起電力が信号変換器を通じて伝送されない場合です;前の可能性については、励磁がない場合に信号が全く出ないのか、それともわずかな変動があるのかは分からないので、信号変換器の問題だと思います…!電極と信号変換器の接続、および信号変換器自体の問題を重点的に確認してください……私の言っていることが正しいかどうかは分かりません。電磁流量計のメンテナンス経験はあまりなく、単に計測器の原理に基づいて分析したものですので、参考程度にお考えください。 もしどなたかの師匠が私の返信を見つけたら、私の言っていることが正しいか、どこに間違いがあるか、ご指摘いただければ幸いです。私もこの投稿を利用して*学び*、自分の考えを検証してみます。そうでなければ、自分が言っていることが正しいかどうかもわからず、無駄に答えただけになってしまいます!
Reply #42015-06-21
実際に流量が通っているか、しっかりチェックすべきです。また、計器で流量計の設定に問題がないか、プログラムにエラーがないか確認してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.