皆さん、本日当工場にてシーメンスのポジショナーのフィードバック問題を対処しておりますが、DCSから送信される信号がポジショナーまで届かず、さらにDCSから現地のポジショナーまでの電流値は2.5MAしかなく、バルブが常に開いた状態になっています。これはどのような問題でしょうか?
Reply #22015-06-21
位置決め装置を外して直接電流を測定することを推奨します。このままの場合は、AOチャネルから直接電流を測定します。このような問題は、回路という測定から除外しなければならない。
Reply #32015-06-21
チャネルが壊れているのかもしれません。別のチャネルに変えてみてください
Reply #42015-06-22
AOカードのチャネル、ケーブル、またはポジショナーのどちらに問題があるかをそれぞれ特定し、段階的に原因を調査する。
Reply #52015-06-22
AO信号なのだから、位置決め装置とは関係ないはず。位置決め装置を切っても、測定値は間違いなく2.5mAのままだ
Reply #62015-06-24
現場で信号発生器を使ってアクチュエータに信号を送り、アクチュエータが正常に動作するか確認します。動作しない場合はアクチュエータの問題です。正常であれば、セーフガードの電流出力とチャネル出力が一致しているかを確認します。一致しない場合はセーフガードの問題です。一致していれば、チャネル自体が正常かどうかを確認します。
Reply #72015-06-25
DCSカード自体の電流と電圧を直接測定するには、まずDCS自体に問題がないかを除外しなければなりません; 次に配線ですが、線に問題はないでしょうか!! 最終的な位置決め判定;信号発生器を使って直接アクチュエータに信号を送り、どうなるか見てみましょうか?これにより、問題の原因を分析しやすくなります。
Reply #82015-06-25
現場のリポジショナーで2.5mAが測定されたので、これはリポジショナーの問題ではないと考えられます。そのため、カードの後段での出力電流を直接測定することをお勧めします。もし正常であれば、配線に接地シャントの不具合がないかを確認してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.