同社には、定格圧力0.8~1.2KPAのパイボーK25108型窒素シールバルブを備えたタンクがいくつかあります。初期には正常に動作していましたが、最近、そのうちの1つのタンクでは雨が降るたびに窒素シールバルブが大量の窒素を供給し、圧力は毎回2.8KPAを超えていました。この状態は雨が止んだ後も約30分間続きました。タンク自体には漏れがなく、バルブも新品に交換しましたが、1ヶ月も経たないうちに再び同じ問題が発生しました。解く? 他の缶は正常に使用できています。
このバルブが開閉動作を行う動力とは何か、その動力機構は雨の日には変化する可能性がある。 あるいは、この容器は媒体や外殻の熱伝達性能が他と異なるため、雨の日の圧力変化も他とは違う
薄膜式、自己作用式(バルブ後部)微圧調整弁。通常は1.4KPA前後で自動的に窒素供給が停止し、同じ製品のタンクで問題が起きたのは1基のみで、タンク内の媒体や外殻の伝熱性は共通していることが確認されている。 現在は天気が良く、窒素封止弁も正常に戻っています。
このタンク内の媒体は、他のタンクの媒体とは違うのですか?しかも、この媒体は温度の影響を特に受けやすい!!
2つのタンクは媒体が同じで、もう1つのタンクの圧力変化は許容範囲内です。 問題のタンクでは、太陽が昇り始めた頃、吸気バルブが閉じた状態で圧力が0.093KPAから1.497KPAまで上昇した。 2つのタンクの液面、媒体、温度は一致している。
この窒素封止圧力はそれほど高くないから、あまり気にしなくていいですよ。心配なら計測器でチェックしてもらっても構いません。
タンクの媒体とは何ですか?窒素シールによる窒素の補充は、主にタンク内の圧力に関連しています。タンク内の圧力が下がると、窒素シールの供給弁が開きて窒素が補充されます。一方、圧力が高くなると窒素が排出されます。 雨の日にこのような状況が発生したこと、そして温度が原因である可能性が高いことを考えると、管壁が雨に濡れてタンクの温度が下がり、タンク内の蒸気圧が低下すると窒素が補充されます。雨が止んで温度が上昇し、蒸気圧が増加すると窒素が排出されます。 提案:タンクの外壁断熱。
1. 窒素シールバルブと監視圧力の間に低点が存在し、バルブが収集するデータが正確なものでなく、継続的に補圧が行われている; 2. 窒素封止弁のゼロ点はずれていませんか?
投稿者はどこにいるのですか?タンクの断熱が不十分で、雨の日に温度が下がり圧力が低下したため、窒素を補充する必要が出てきたのでしょうか~???
この投稿は最後にylb913によって2015-6-23 15:20に編集されました。1、おそらく自己調節バルブの圧力取り出し口が詰まっているので、清掃すれば直るはずです。 閉塞部と圧力測定部の間には一定量のガスが封じ込められており、気温が高く太陽光が直接当たると圧力が上昇する。補圧を行わない場合、タンク内の圧力はやや低くなる可能性がある(ただし、タンク上部の気相の圧力も気温の上昇に伴って上昇するため、必ずしもそうとは限らない)。 雨が降ったり、気温が下がったり、ヒーティングの効果に影響が出たりすると、この圧力は下がります。空間が非常に小さいため、周囲はすべて大気に接しており、圧力の低下度合いはタンク内の圧力低下度合いよりも確実に大きくなる。そのため、過剰に圧力が補充される現象が起こるのである。 2、当社には常圧タンクが2基あり、それぞれ圧力表示機能を備えています。通常の圧力範囲は-500~2000Paで、気相出口は一つにまとめて外部に排出されます。そのため、一方の圧力は比較的安定しているのに対し、もう一方の圧力は気温(特に直射日光)の影響を受けやすく変動し、毎回通過を確保すれば問題は解決します。
条件が完全ではありません。窒素を補充する条件としては、装置内部の窒素圧力が低すぎる場合にのみ補充されます。圧力が低くなる原因としては、窒素の漏れや温度変化による気体圧力の不足、貯蔵タンク内の貯蔵媒体の過度な使用などがあります。窒素を補充した後、雨が止んで環境温度が上昇すると、貯蔵タンク内の圧力が上がり、その結果バルブが過圧を逃がすようになります。しかし、伝熱などの条件は他の貯蔵タンクと同じだとおっしゃっているので、漏れはタンク自体の漏れではないと考えられます。したがって、バルブのシール材質を確認し、バルブの故障を除外してください
呼吸弁が開いた後も、窒素が供給され続けている。吸気バルブを手動で閉じなければ、自動的に停止することはない