HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

バルブの前と後に設置するブラインドプレートの違いは?

2015-06-22View Original

Thread Content

質問:配管上のブラインドプレートをバルブの手前と手後ろに設置するのに違いはありますか?もしあるなら、どんな違いがありますか?
Reply #22015-06-22
バルブの前か後かは、遮断する側の材料によって決まり、主にバルブ内の漏れを防ぐためです!
Reply #32015-06-22
この投稿は最終的にylb913によって2015年6月22日11時12分に編集されました。流入装置用のブラインドプレートは生産工場が管理し、装置の入口弁の後ろ、出口弁の前に設置されます。停止して中の物質を抜いた後でなければブラインドプレートを取り付けることはできません。実際の生産においても、装置の入口・出口のバルブの外で火気作業が行われるため、システム配管を管理する部門が、入口バルブの前と出口バルブの後にブラインドプレートを取り付けます。 これは異なる部門の管理権限の問題で、自分の状況を明確にするのは簡単ですが、他の部門の状況を把握するのは難しく、それほど必要もありません。 スキャン用の蒸気、置換や加圧に使用する窒素、運転開始・停止時にのみ使用する新鮮な水など、ブラインドプレートはいずれも随時取り付けや取り外しが容易になるよう、ルートバルブの手前に設置される。
Reply #42015-06-22
ブラインドプレートを取り付ける目的は、物質を完全に遮断することであり、一般的には物質の流れ方に基づいて決定されます。
Reply #52015-06-22
ブラインドバルブも使えます!私たちのブラインドバルブは、一般的にバタフライバルブと一緒に使用されます!バタフライバルブが前で、ブラインドバルブが後ろです。 バタフライバルブのシールは良くないが、調整可能である。 ブラインドバルブは100%シールされています。 両者は互いに結合する
Reply #62015-06-22
ブラインドプレートの役割と物質の上流・下流の要件に基づき、どのように隔離するかを決定し、ブラインドプレートの設置位置を決めます!
Reply #72015-06-22
バルブの前側に設計されているのは、前方の物料を遮断するためであり、バルブの後側も同様です。
Reply #82015-06-22
バルブの後ろに取り付けるべきで、その目的はバルブ内の漏れを防ぎ、二度目の封止を行うためです。
Reply #92015-06-22
これは工程条件によりますが、要するに目的はバルブが完全に閉じられずに材料が混入するのを防ぐことであり、安全性を確保した上で、できるだけ手軽な方法で添加します。
Reply #102015-06-22
媒体の流れに応じて加えるもので、バルブを閉じてからブラインドプレートを調整する
Reply #112015-06-23
根物料の流れ方として、バルブの後ろに設置される。ブラインドプレートを取り付ける目的は、バルブ内部からの漏れを防ぐための措置だからである
Reply #122015-06-23
ブラインドプレートを設置する必要がある部位 2.1.1 起動準備段階において、配管の強度試験や気密試験を行う際、接続されている機器(タービン、圧縮機、ガス化炉、反応器など)と同時に行うことができない場合は、機器と配管の接続部にブラインドプレートを設置する必要がある。 2.1.2 エリア外からエリア内に接続されている各種プロセス物料配管について、装置が停止した際にその配管が依然として稼働している場合は、切替弁の位置にブラインドプレートを設置する。 2.1.3 装置が複数のシリーズで構成されている場合、境界域外からの主管はいくつかの支管に分かれて各シリーズに導入され、各支管の遮断弁にはブラインドプレートが設置される。 2.1.4 装置を定期的にメンテナンス・点検したり、互いに切り替えたりする際、関連する機器を完全に隔離する必要がある場合は、遮断弁にブラインドプレートを設置する。 2.1.5 充圧配管、置換用ガス配管(窒素ガス配管、圧縮空気配管など)をプロセス配管または装置に接続する際は、遮断弁の位置にブラインドプレートを設置する。 2.1.6 装置や配管の最低点からは液体を完全に排出し、プロセス媒体を一元化された集積システムに集める必要がある場合は、遮断弁の後ろにブラインドプレートを設置する。 2.1.7 設備および配管の排気管、排液管、サンプリング管には、バルブの後方にブラインドプレートまたはワイヤーロックを設置すること。無毒で、健康に害を与えず、爆発の危険もない材料は除く。 2.1.8 装置を段階的に建設する際、相互に接続されている配管については、後続の工事を容易にするため、切替弁の位置にブラインドプレートを設置する。 2.1.9 装置が正常に稼働している際に完全に遮断する必要のある一部の補助配管にも、一般的にブラインドプレートを設置すべきである。 2.1.10 その他、プロセス上の要件によりブラインドプレートを設置する必要がある場合。
Reply #132015-06-23
設置方法は異なり、ブラインドプレートは一般的に入口配管のバルブの後ろ、出口配管のバルブの前に設置されます。要するに、物流の出所方向側にバルブがあれば問題ない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.