中央制御は緊急時にどのように遮断器を切るのか

2015-06-22View Original

Thread Content

海上石油プラットフォームの中央制御室にあるESD制御盤についてお伺いしたいのですが、停止ロジックが作動すると、どのようにしてモーター制御センター(MCC)内の該当する断路器を遮断するのでしょうか? ブレークポイント0の信号が出力され、それによってブレーカーの電子脱扣器が電力を失い、遮断が起こったのでしょうか? また、この遮断器をESDで遮断する必要がない場合、その中の脱扣器に対応する遮断点を短絡すればよいのでしょうか?
Reply #22015-06-24
0のオフ信号を出力し、それによってMCC内の対応する機器の交流コンタクターのコイルに電流が供給されなくなり、結果としてモータ制御回路が切断されるはずです。ESDによる遮断が不要な場合は、ESDという遮断ポイントを短絡してもよいと思います。この遮断ポイントはブレーカーではなく、制御回路上にあるはずです。
Reply #32015-11-18
コンタクターには行かず、緊急停止なので間違いなく遮断器に行き、二次回路に行くようです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.