化学工場のトーチシステムの媒体が物質配管や設備内に逆流すると、どのような具体的な危険因子が生じるのでしょうか?
Reply #22015-06-23
単なる乾燥ガスや酸性ガスで、今では酸性ガスもほとんどなくなっています。環境保護装置を通す必要があり、それによって設備や配管が腐食し、製品の品質に影響を与えます。ただし、通常は逆流することはないでしょう。。。
Reply #32015-06-23
いや、あなたが言うような状況はほとんど起こりませんよ。私たちの低出力パイプラインはすべて接続されており、使用前にパイプライン内のガスはすでに適切に置換処理が行われています。それに、装置内に設置されているファーナーにも遮断弁があるので、逆流する可能性は非常に低いです
Reply #42015-06-24
通常、トーチシステムは正圧であり、空気はトーチ内に入ることができない。また、トーチの真下には液体封入タンクがあり、逆火を防ぐことができます
Reply #52015-06-24
環境保護装置はどこにありますか?どう設定するの?
Reply #62015-06-24
こちらでは硫黄回収設備が導入されており、硫酸製造装置もあります。今では環境保護装置がなければいけません。頻繁に検査が入ります。
Reply #72015-06-24
しかし、トーチに行くことと装置に行くことは異なる状況であり、完全に同等とは言えないと思います
Reply #82015-08-27
通常は脱硫回収装置や硫酸などの回収装置に送られますが、稼働開始・停止などの特別な状況下では依然としてターチに送られます。ただし、酸性ガスによる腐食はより深刻になります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.