動力室断熱マットの設置

2015-06-22View Original

Thread Content

質問があります。絶縁マットは通常、電力室の高電圧キャビネットと低電圧キャビネットの前に敷かれます。絶縁パッドについて2つ質問があります: 1. キャビネットの背面も敷く必要がありますか?; 2. 断熱マットの敷設に関連する要件または規制があるのはどの規格または規格ですか?
Reply #22015-06-26
《**パワーグリッド社の電気安全作業手順書(変電部)の 2009 年版では、一部の作業は絶縁マットの上で行う必要があると規定されています。; 使用する断熱マットは、「DL/T 853-2004 ライブワーク用断熱マット」の要件に準拠する必要があります。同時に、電気絶縁性ゴムシートを使用する場合は、「HG 2949-1999 電気絶縁性ゴムシート」の要件に適合する必要があります。
Reply #32015-06-27
表も裏も必要です。低電圧のものをテストする必要はありません。損傷していないかどうかを確認するだけです。高電圧電源の場合、テストは Lynx ロッド、絶縁靴、および絶縁手袋と一緒に実行する必要があります。工場内の Lynk ロッドがどこでテストされているか尋ねてください。
Reply #42015-09-22
背面にあるものは前面に絶縁パッドを必要としません。検出期間は5年です。異なる電圧と厚さでは、通常、厚さ 5mm の絶縁パッドが使用されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.