計器ブリッジはどのようにアースするのか、具体的なアース方法は????

2015-06-23View Original

Thread Content

甲側からケーブルトレイの工事中に、計装用ケーブルトレイの接地方法や具体的な接地手段について尋ねられました???
Reply #22015-06-23
参考:「HG_T20513-2014 計装システムのアース設計規定」、フォーラムでダウンロード可能です。
Reply #32015-06-23
計器ブリッジは接地しなくてもいいですよね、私たちは今は接続していません。電気は強電があるので、接続する必要があります。
Reply #42015-06-24
アースが必要であり、30メートルごとにアースを取るか、既に十分にアースされている金属部品に接続する必要があります。同時に等電位接地を確保しなければならない。 ブリッジケージは干渉を遮断する役割を果たすため、自体で干渉を発生させてはならない
Reply #52015-07-05
この投稿は最後にzxb1990によって2015年7月5日15時54分に編集されました。ケーブルトレイの上を配線が通っているのを見たことがありますが、具体的にどこへ続いているのかはよく注意していませんでした。補足質問ですが、現在多くのアース線には太い銅線が使われており、以前は平鋼が使われていたのとは異なります。特に計測機器のアースについてですが、太い銅線は平鋼よりも耐食性が高いという点以外に、アース抵抗も平鋼より小さくなるのでしょうか?
Reply #62015-07-05
電気機器は一般的に平鋼を使用して接地し、計器は一般的に太い銅線を使用する。これは、計器の規格において接地に平鋼を使用できるという規定がまだないためである。接点抵抗については、接地導線または扁平鋼のサイズに基づいて計算する必要があります。
Reply #72015-07-05
ケーブルトレイには接地接続用の専用電気接点があり、直列に接続すればよい。接地端子の選定は、各業界の規格に従う

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.