2015-06-23View Original

Thread Content

浙大1中控の熱抵抗用カード部品で、型番を忘れてしまいましたが、接続端子1チャネルに3本の配線があり、A、B、Cの3つに分かれています。 今日、電圧を測ってみました。最初はケーブルを外していなくて、AとBは2桁の数ボルトくらいでした。その後、ワイヤーを外してAとBの電圧を測定したところ、電圧はずっと下がり、ほぼ0になった。BとCの電圧も同じだった。AとCの電圧は変わらず、常に5ボルトでした。 これはどういうことですか? 電圧を測定することで、時々熱抵抗のメンテナンスがしやすくなると思うんです。電圧がわかれば、配線の良し悪しが分かるでしょう? 測定回路が何かブリッジだと聞きましたが、一体どういうことなんでしょうか? プロの方に解答をお願いします
Reply #22015-06-24
抵抗を直接測定し、AB、AC、BCの最大抵抗から線路抵抗を差し引くことで温度が求められる。もし配線が切れると、抵抗が非常に大きくなります。
Reply #32015-06-24
これについては中央制御装置に確認する必要があります。ハードウェアマニュアルにはそれほど詳しく記載されていません。実際、電圧を測定するよりも、熱抵抗の抵抗値を直接測定して温度表示が正常かどうかを判断した方が良いでしょう。これも一般的な方法です。
Reply #42015-06-25
抵抗値信号はカード部品に直接入るのか、それとも途中にセーフガードを設けるのか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.