同社のガスパイプラインに取り付けられているリード式安全弁は、通常の圧力状態下で、その排気接続部から天然ガスが漏れ出します!何が原因なの!検証圧力5.93メガパスカル、作動圧力5.71メガパスカル
Reply #22015-06-24
あなた方の圧力設定は低すぎます。
Reply #32015-06-24
おっしゃっている「排気接続部」とは、ガイドバルブがメインバルブのトップカバーに接続されている配管のことでしょうか?もしそうであれば、その原因は以下の通りです。1. ガイドバルブ内のOリングが劣化して破損し、ガイドバルブから漏れが発生しています。 2、メインバルブの内部漏れ。 3、可能性は低い-トーチ配管網による圧力を伴う逆流。 安全弁の取り外し検査を推奨します
Reply #42015-06-24
もう一つ付け加えると、あなたの検証圧力は確かに低いですね。一般的には作業圧力の1.05~1.1倍が目安です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.