例えば遠心圧縮機の場合、ローターとスラストベアリングの間隙はローターを動かすことで知ることができるが、軸変位検出プローブのゼロ点はローター間隙値の中央位置に設定されているのかどうか。また、お伺いしたいのですが、機械が停止するたびにそのゼロ点も必ず変わってしまうのでしょうか?毎回停止するたびにゼロ点を再調整する必要があるのでしょうか?;軸の変位警報値はどのように計算されるのでしょうか。隙間に軸受の摩耗量を加えて制御するのでしょうか。海友さん、ご教示いただけますと大変助かります!ありがとうございます!
ベントレープローブを例にとると、ゼロ点に隙間電圧がある場合、変位は一般的に-10Vです。モニターパネルでこの電圧が表示されるか、または表示されるマイクロメートル値から確認できると記憶しています。変位の警報値は圧縮機メーカーに問い合わせる必要があり、変位量が何を超えたら警報を発して機器を保護するかです。
ベントリー変位監視プローブ自体にはゼロ点がありません。実際の応用においては、一般に隙間電圧-隙間距離の関係曲線における直線部分の中点、すなわち隙間電圧が10±1Vのときの隙間距離をゼロ位置として指定する(これは、華氏温度や摂氏温度がそれぞれの温度目盛り上で0度を指定するのと同じ原理である)。設置後のギャップ電圧が規定値を満たしているにもかかわらず、ベントリーの指示値がゼロでない場合は、ベントリーのゼロ調整を行ってゼロを示すようにできます。 ベントリー変位監視プローブを取り付ける前に、はんだ職人が軸を初期位置に設置しなければならない。通常は、軸を指定された方向に回転させて軸キーの位置を指定された場所に合わせ、その後軸に半径方向の力を加えてスラストベアリングに密着させます。監視プローブは、この位置を基準に設置されます。 運転後に機組が停止すると、検出プローブは通常ゼロ位置になりません。この時、プローブの分解点検が必要な場合は、分解前のギャップ電圧とベントリー指示値を記録しておくべきであり、再取り付け時にはできるだけ分解前と同じギャップ電圧にするようにする。わずかな偏差はゼロ調整によって停止前の指示値と一致させることができる。 運転後に機械が停止した場合、軸や軸受に触れた機械の点検を行う際は、プローブを再度初期設置する。
こんにちは、ご返答ありがとうございます。もう一つ質問があります。停止するたびに軸がとる自由位置は同じ点になるはずがないので、変位の表示値には必ずゼロ点からずれた数値が出ますよね。では、機械を再起動した後、変位の表示値から停止時の数値を差し引く必要があるのでしょうか???
装置が動き出した後の監視データと、停止している時の検出データは全く異なります。設置および停止時のデータはあくまで参考です。 装置が停止した後に軸や軸受の点検を行わなかった場合、停止前と再起動後の動作状態は一致すべきであり、このときの指示値はいずれも初期設置時を基準とした動的データとなる。したがって、プローブを停止させて個別に点検する場合、再取り付け時には取り外す前のギャップ電圧と指示値を維持することで、プローブを初期設置時の状態に戻すのです。変更や修正を加えると、かえって初期状態が破壊される。
私が普段行う設置・調整の手順は、次のとおりです。機械を停止させて点検を終えたら、整備員に軸の両端を押してもらい、その変位量を測定します。例えば30ダオ(0.3mm)だった場合、中心点から軸端までの変位は約15ダオとなります。取り付けナットを調整することで、軸が近位側(測定点に近い方)にあるときはDCSの指示値を0.15mmにし、もう一方の先端側(遠位側)では-0.15mmにすることができる。その後、軸を反対方向に押して、もう一度DCSの測定値を確認すればよいです。この方法では電圧計で電圧を測定したり、電圧を計算したりする必要がなく、簡単で実施しやすく、通常運転中の機器の点検後に変位プローブを取り付けるのに適しています。しかし、通常の機械が稼働し始めると、実際の変位は手動で測定した変位よりも大きくなりますが、これは正常なことです。初めて設置する機器の場合は、メーカーの指示に従って厳密に電圧を測定して設置するのが最善です。 不適切な点があればご意見をお待ちしております。そうすれば、私も自分の案を改善できます。
ゼロ位置の決定は一般的にメーカーが行い、主推力パッドをゼロ点とする場合もあれば、先ほどおっしゃった隙間の中心点をゼロ点とする場合もあります。ゼロ点調整時は、整備員に機器をゼロ位置に合わせてもらい、その後で軸変位プローブを調整します。マルチメーターを使って出力電圧を測定すると、プローブによって値が異なり、9Vのものもあれば10Vのものもあります。この電圧は一般的にプローブの特性曲線(直線部分)の中心点に相当します。ゼロ位置における回路電流は12mAで、制御室の表示では0となります。制御室のアラーム設定値は一般的に負の何から正の何までの範囲です。こちらの施設ではアラーム値は(-0.4~0.4)、インターロック値は(-0.8~0.8)です。このアラーム値はメーカーの要求に基づいて設定されるもので、機器によって異なります。こちらの圧縮機の正常な隙間は0.3で、中心点をゼロ点とすると、正常運転時の軸変位は0.25前後です。運転時間が長くなると軸変位はやや大きくなり、最悪の場合は0.6にまで達します。あなたが言う「停止」というのは再びゼロに戻すことを指すのかというと、それは調整する必要があるかどうかは分からないですが、通常は点検のために分解しない限り、再調整する必要はありません。
ゼロ位置の決定は一般的にメーカーが行い、主推力パッドをゼロ点とする場合もあれば、先ほどおっしゃった隙間の中心点をゼロ点とする場合もあります。ゼロ点調整時は、整備員に機器をゼロ位置に合わせてもらい、その後で軸変位プローブを調整します。マルチメーターを使って出力電圧を測定すると、プローブによって値が異なり、9Vのものもあれば10Vのものもあります。この電圧は一般的にプローブの特性曲線(直線部分)の中心点に相当します。ゼロ位置における回路電流は12mAで、制御室の表示では0となります。制御室のアラーム設定値は一般的に負の何から正の何までの範囲です。こちらの施設ではアラーム値は(-0.4~0.4)、インターロック値は(-0.8~0.8)です。このアラーム値はメーカーの要求に基づいて設定されるもので、機器によって異なります。こちらの圧縮機の正常な隙間は0.3で、中心点をゼロ点とすると、正常運転時の軸変位は0.25前後です。運転時間が長くなると軸変位はやや大きくなり、最悪の場合は0.6にまで達します。あなたが言う「停止」というのは再びゼロに戻すことを指すのかというと、それは調整する必要があるかどうかは分からないですが、通常は点検のために分解しない限り、再調整する必要はありません。