床面配管支持の問題

2015-06-24View Original

Thread Content

皆さん、質問なのですが、あるプロジェクトで16メートルのコンクリート床に、並んで設置されるDN800およびDN500の蒸気管2本を支えるための支持架を設置する必要があります。温度は110±2℃、圧力は0.14MPa、長さは65メートルで、管架の高さは8メートルです。現在の状況は、床面は完成していますが、配管支持架の基礎用の埋め込み部品が設置されていません。このような状況ではどう対処すればよいでしょうか?伸縮ボルトで固定することは可能でしょうか?他にもっと良い方法はあるのでしょうか?
Reply #22015-06-24
拡張ボルトなら問題ないはずで、強度があれば大丈夫です。
Reply #32015-06-24
2メートルを超えると配管は作れなくなるので、構造担当者に計算してもらうのが最善です。
Reply #42015-06-24
管がこんなに太くて、そんなに高く支えるなんて(なぜ8メートルも高く支える必要があるのかわからない!どのような鋼構造なら耐えられるのか?)、拡張ボルトはあまり良くないと思います。下層の梁に根を下ろしたとしても、危険が伴います。こんな高い場所なのに、なぜ吊り架けを使わないのですか?上の層に吊るすのもそれほど難しくはない、もちろん上の層があるという前提でだが。 この管架の荷重は決して小さくなく、構造側に提出して計算してもらうべきです。元の構造がそれを支えられるかどうかを確認し、もし支えられない場合は何らかの方法で補強する必要があります。軽率にやってはいけません。問題が起きたら面倒ですよ、そんなに高いのですから。
Reply #52015-06-24
拡張ボルトではダメでしょうね。蒸気配管の直径がこんなに大きいと、まず荷重がかなり大きくなりますし、配管の熱応力が管支持架に与える軸方向の力も考慮しなければなりません。あなたの床面ではこの荷重を考慮していないようですので、構造担当者に確認してもらった方が良いでしょう。
Reply #62015-06-24
このような場合、一般的には構造専門家に支持の設計を依頼します。 構造が支持を担い、配管専門は構造によって設けられた支持面の上に、通常の管架として設置される。もちろん、この支持面の高さは配管専門が決定する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.