助けてください、デザイン初心者で、問題に直面して困っています!

2015-06-24View Original

Thread Content

皆さん、師匠がいないんです。助けてください!!消防の専門分野では、タンクエリアの消防システムにある電動バルブを計器制御室から遠隔で開閉できるようにする必要があります。計器と消防がどのように役割分担してこの作業を行うのか、また(電動バルブの)選定は誰が行うのか、私にはよくわかりません誰が接続するの?計器はどのようにしてこの機能を実現するのでしょうか?????オンラインで待ってます、急ぎです!!!
Reply #22015-06-24
すべて計装専門の業務で、配管上でのバルブの取り付け作業は除きます。
Reply #32015-06-24
一般的には、計装専門が機器の選定や配線を行い、消防専門が人を手配してバルブの設置や制御室へのケーブル敷設を担当しますが、具体的な実施方法については言い難く、ご提供いただいた情報だけでは不十分です
Reply #42015-06-24
このタンクエリアの設計はすでに終わっており、図面もすべて送付されました。消防の方が、計器に関する条件を私たちに伝え忘れていたことに今気づき、今日提出してくれました!腹が立つ、しかも電動バルブは消防の方たちがもう選んでしまったのに、やっぱり380Vなんだ!!
Reply #52015-06-24
まず、DCSに接続するのか、それとも制御室にデジタル表示器や制御ボックスを設置して制御するだけなのか? 第二:電動バルブはスイッチ信号を受け取るのか、それともアナログ信号を受け取るのか?第三:フィードバック信号は必要か?
Reply #62015-06-24
まず、計器制御室で遠隔でのスイッチングが可能であればよく、ソフト制御でもハード制御でも構いません。現在の制御室の補助操作盤のボタン容量を考えると、DCSによるソフト制御が最適です; 2:電動式の切替バルブで、オン/オフ制御
3:もしDCSの画面上で機能を実現する場合は、バルブの位置フィードバック信号も加えるのが望ましい。補助操作盤上で機能を実現する場合は、バルブの位置フィードバックは不要だ
Reply #72015-06-24
それならDCSで設定すればいいですよ。他に何か質問はありますか? 設定の仕方を聞きたいわけじゃないよね?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.