現場で作業しているときは、24V+グラウンドではヒューズが切れませんが、以前ある装置で作業していたときには、24V+グラウンドでヒューズが切れることがありました。 教えてください:どのような状況で焼き切れますか?どんな状況で切れないのですか?ありがとう。
Reply #22015-06-24
これは全部ショートしているのに、なぜファイアーストップが切れないのか?
Reply #32015-06-24
これは全部ショートしているのに、なぜファイアーストップが切れないのか?
Reply #42015-06-24
切れないものもある。どんな状況で切れないのか?
Reply #52015-06-24
浮遊給電(電源システムが接地されていない)のシステムでは、24V+接地でもヒューズは切れません。  
Reply #62015-06-25
5階の説明は正しい。24番端子を接地した上で、24+もさらに接地すると、必ずヒューズが切れる!
Reply #72015-06-25
回路が形成されなければ電流は流れず、電流がなければヒューズが焼き切れることはない。高電圧による破壊が起こらない限りだ。24+接地とは、この電位をグラウンド電位に等しくすることを意味し、この場合、電源の基準点は-24Vとなる。
Reply #82015-06-25
5階の意見に同意します。負極を接地すると焼き切れます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.