同社の流量計にはエマーソンのアニューバを採用し、送風機の出口流量を測定している。設置位置は予熱器の後ろで、温度補償機能があります。3台のアニューバは1つの風道断面に並列接続されており、風道のサイズは360CM×170CMで、前方および後方は7D、5Dの要件を満たしていません。現在の問題は、実際の風量(ガス流量から推定)がDCSで表示されている値よりも3万立方フィート小さいことで、誤差が大きすぎてプロセスが頻繁にアラームを発し、時にはリレー値に近づいてしまいます。2003年のインターロック、現場での計器調整、3台の計器が同じ状態で、パージしても効果なし。海友さん、ご指導をお願いします!
Reply #22015-06-24
なんて大きな断面積なんだ、3つを並列に接続しても、同じ平面にあるのか、それとも軸方向のずれがあるのか? 前後に直管区間がなければ、圧力差は保証できませんよね。圧力差を測定しなければ正確にはわかりません。あなたの測定値は頻繁に変動しますか?
Reply #32015-06-26
360CM×170CMの正方形断面の風道で、一つの断面において上下左右の3箇所でほとんど偏差がなく、並列接続方式で3台の送信機を接続していますが、現場の状況や過去の問題により、前後の直線部分が不足しています。測定値の変動が頻繁でないと、DCSの表示値が低くなり過ぎて誤差が大きくなる。実際の風量が15万なのにDCSでは12万と表示されるのは、この誤差を小さくしたいからだ。。。アニューバは円形の風道に最適だと言う人もいるが、そんな話があるのか?
Reply #42015-06-30
この投稿は最終的にHEJIYUERによって2015年6月30日12時26分に編集されました。ある断面において、上部、中部、下部の測定点での速度分布は異なります。ANNUBAは、管の中心部の速度分布に基づいて、管全体の平均流速(=流量)を「推定」するものです。相手側が測定を行っており、特殊な構成となっているため、投稿者様はEMERSONに連絡して校正データを再確認していただくようお願いします。 3つの計器の読み値は近いですか?どのチームがいつも大きいの?
Reply #52015-06-30
私も見ています。私もこの問題を気にしています
Reply #62015-07-02
3本の等速管の圧力導入管はつながっており、互いに通じている。3つの計器もほぼ同じで、大きな差はない。EMERSONは方形パイプの内断面積に基づいて補正を行うが、その補正結果としてDPに生じる変化は0.001レベルで、全く意味がない。 360CM×170CMのような大きな正方形の風道の風量を測定するには、どのような計測器が適しているでしょうか?孔板はダメで、ベンチュリーは大きすぎる??
Reply #72015-07-07
15が実際の値なら、その3つの流量計を合わせるといくつになりますか?あなたの説明はあまりはっきりしていませんね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.