ホニウェルDCSセーフガード後の温度カード式計測の問題

2015-06-25View Original

Thread Content

線をすべて外しましたが、測定によってチャネルカードのチャネルの良し悪しを判断できますか? カードのB点とC点は抵抗体と同じように短絡状態なのでしょうか?電圧はあるはずですか? どうやって測定するか?現場で配線を外して抵抗体の抵抗値だけを測定したことがある! 測定カードの方は今まで一度も測定したことがない!
Reply #22015-06-25
まだ早すぎて誰もいないの?ずっと待ってるんだけど。今日は夜勤なの
Reply #32015-06-25
カードの良し悪しや精度を判断するには、標準的な計測器を用いて行う必要があります。カードの入力端子に標準信号を入力し、出力端子の信号を測定することで、初めてカードの良し悪しを正確に判断できるのです…
Reply #42015-06-25
信号発生器や標準抵抗箱を使って試せばわかります
Reply #52015-06-25
カードのB点とC点は抵抗体と同じように短絡状態なのでしょうか?電圧はあるはずですか?
Reply #62015-06-25
カードのB点とC点は抵抗体と同じように短絡状態なのでしょうか?電圧はあるはずですか?
Reply #72015-06-25
さっきいくつかの投稿を見て思い出したんですが、以前私が勤めていた化学工場で使っていたのはCS3000で、DCカードを使って抵抗値を直接測定するタイプでした。B端子とC端子が導通しているのを確認して、ホニウェルのPKSのB端子とC端子も導通していると誤解していました。しかし実際はそうではなく、ホニウェルPKSの現場から来る熱抵抗の3線式信号はセーフガードを経由して送られます(すべてのポイントがセーフガードを通過するかどうかはわかりません)。さっきインターネットで調べたところ、セーフガードを通過すると4-20mAに変換されてDCSに送信されるようです。新たな疑問が出てきましたが、電圧はセーフガードの出力側で測定するのでしょうか?セーフガードの入力端BとCの点は、まだ導通していますか?この抵抗値変動型の電流安全ゲート、なんだか温度が変わったみたいだね、はは
Reply #82015-06-26
疑問のあるチャネルの設定については、信号発生器を使ってテストし、チャネルの状態を確認してください。温度信号はセーフガードを通過するとすべて4-20mA信号になり、2線式です。
Reply #92015-06-26
なるほど、温度信号はセーフガードを通過するとすべて4-20mA信号になるのか。そういうことか、なら理解できた
Reply #102015-06-30
セーフガードには温度信号を電流信号に変換する機能があり、MTLには設定可能なセーフガードもあります。ソフトウェアを通じて、熱電対信号のタイプや熱抵抗、測定範囲など、必要なパラメータを変更できます。現在、ますます多くのシステムで温度カードは搭載されず、4-20mAカードを使用している。これによりコストを削減できるだけでなく、部品の手配も容易になる。
Reply #112015-06-30
私も見ています。私もこの問題を気にしています
Reply #122015-06-30
私も見ています。私もこの問題を気にしています
Reply #132015-07-01
今日、安全ゲートをよく調べてみたところ、確かに3線式の熱抵抗線が安全ゲートに入り、2線が出力される構造になっているので、安全ゲート側の3線式熱抵抗のbとcが短絡状態になることはありません
Reply #142015-07-18
抵抗箱で信号を出すなんて、そんな面倒なことをする必要はない
Reply #152015-07-21
温度変化セーフガード、MTL5575はこの機能を備えている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.