Thread Content
φ31.8×1.5の316Lチューブで、必要な最小流速は1.2m/sです。この場合、どれくらいの圧力を持つポンプが必要でしょうか?すぐに回答をお願いします
ポンプはどこですか、パイプはどこですか? ポンプは断崖の上に、パイプは渓谷の中に、これ以上の圧力頭はいらないだろう? ポンプは渓谷に、パイプは断崖にあり、静水頭を考慮しなければならない; パイプはポンプの出口にあり、水平に伸びているので、計算してみましょう。
理論的には公式があるはずですよ。その公式を検索してみてください
配管の末端はポンプより約2m高く、管長は70mです。。。。 それに、これはどうやって計算するの?私にはわからないよ
あなたの説明ではまだ不十分でしょう? 管子はまっすぐですか?曲がってる?上下に曲がる、左右に曲がる、傾斜管?。。。。 いるの? @greensnow @lushiru @何庆伟 @*aofan8752
パイプは上下に曲がっており、曲がり部は2つだけです
私もあまり正確にはしなくていい、大体で見積もれば大丈夫です。。。
歯磨き粉を絞り出すように、問題の関連条件を1階にはっきり書いてもらえませんか?私のように時間をかけて何度も投稿できる人はあまりいません。:ハンドシェイク
ポンプの選び方はそうではありません。まず、ポンプの形式ですか?遠心ポンプか往復ポンプか? 遠心ポンプの場合は、まずベルヌーイの式を用いて揚程Heを計算します。揚程を計算する際には、高さ差、前後の圧力差によって生じる圧頭(吸込み側の圧力と投入側の圧力の差)、そして抵抗損失による圧頭(配管抵抗や局所的な抵抗)を考慮しなければなりません。 次に、揚程Heと搬送媒体の流量Qを用いてサンプルから初期選定を行い、初期選定が終わったら、遠心ポンプの性能パラメーターおよび搬送媒体の飽和蒸気圧に基づき、ポンプの許容設置高さを算出する。 搬送媒体が水でない場合は遠心ポンプも使えず、投稿者の経験上は、すべてのパラメータを専門メーカーに伝えて、選定を依頼するのが最善です。
遠心ポンプの場合、あまり正確でなくても大丈夫です。投稿者がポンプの前後にある機器の圧力、2つの機器間の高低差(出口配管がポンプより何だけ高いかではなく)、輸送される媒体の密度、バルブや配管部品の数を教えてくれれば、おおよその見積もりは可能です。
皆さん、本当に忍耐強いですね。あなたが示した条件だけでは、粗い管としては不十分ですね。流速からは動圧頭損失しか計算できず、その他の上昇高さなどを加えればよいでしょう。そして、余裕をもっと残しておきましょう
これがポンプの揚程を選ぶ基準です。ポンプの揚程は、配管内の全エネルギー差よりも大きくなければなりません。工程の状況によっては、配管の規格や入口・出口の流速が同じで、途中に特別な流量制御部品がなく、圧力の損失もそれほど多くない場合があります。位置によるポテンシャルエネルギーの差は2メートルで、水力損失は局所損失と沿程損失に分かれます。局所損失はストレーナーなどによって生じ、その計算式は「局所抵抗係数×速度の二乗÷(2倍の重力加速度)」です。曲がり角は2か所しかないため、一般的に曲がり角の局所抵抗係数は0.6とされます。2つの曲がり角による局所抵抗損失は、2×0.6×1.2²÷(2×9.81)=0.1メートルとなります。沿程抵抗の計算式は「沿程抵抗係数×(長さ÷直径)×速度の二乗÷(2倍の重力加速度)」で、直径は内径を指します。こちらの管の内径は31.8-2×1.5=28.8ミリメートル=0.0288メートルです。沿程抵抗係数は管の粗さや流速、レイノルズ数などに関係しており、計算はかなり複雑です。モディ図を参照することもできますが、過去の経験からほとんどの場合0.02前後となるため、ここでは0.02として計算します。沿程抵抗は0.02×70÷0.0288×1.2²÷(2×9.81)=3.6メートルとなります。したがって、ポンプを選ぶ際には、揚程が2+0.1+3.6=5.7メートル以上で、流量が1時間あたり2.8立方メートルであれば問題ありません。