2015-06-25View Original

Thread Content

当社のコークス製造設備は2012年に稼働を開始し、2016年に初めてメンテナンスが行われます。この設備には単フランジ式および二重フランジ式の計器が約90台あり、その多くが重油の測定用ですが、停止中にこれらの計器はどうすればよいのでしょうか?生産と一緒にスキャンするのですか?スキャン時に一次バルブは閉じないのか?バルブを閉じると配管内の媒体が排出できず、温度が下がって固まってしまいますが、取り外す際にフランジが壊れてしまうことはありますか?製造パイプラインと一緒にスキャンする場合、フランジダイアフラムが耐えられると思いますか?壊れるかな?皆さんの停止点検の経験を教えてもらえますか?ありがとう
Reply #22015-06-26
通常であれば、生産ラインと一緒に purgingを行うべきではありませんが、purgingを行わないと中の物質は除去できません。 どうしてもダメな場合は、まず上流部分をきれいにブローして、上流の配管が十分に清潔であることを確認し、そうすれば計器も一緒にブローすることができます。 吹き抜け時は圧力に注意すること

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.