Thread Content
こちらに磁気浮上式流量計(2線式、24V送信)があり、さらに電磁弁で制御される空気圧バルブの電磁弁は(AC220、4.5kw)です。防爆ボックス内には流量積算計があり、配線はすべて完了しています。配線を簡単にするため、1本の多芯ケーブルを使ってそれぞれ電磁弁と磁気浮上式流量計のトランスミッターに接続しました。これで大丈夫か分からないので、皆様のご指導をお願いします
心配しすぎだよ。重要なのは、トランスミッションとバルブの位置が一緒にあるかどうかじゃない?一緒にいても、この接続線のシールド層は外さなければなりません。。防爆要件を満たしていないね。。。。
ホースにAD難燃コネクタを装着して覆いました。外からは配線が見えません。重要なのは、一方が24Vの信号で、もう一方が220Vの電磁弁ということですが、一緒に使っても問題ありますか?
220と24を一つの接続箱に入れるのですが、これが規格に合っているかは覚えていません。ただ、自分としては適切ではないように思います。 また、220Vの電源は時々MA信号に干渉を引き起こすことがあります。。。とにかく。害の方が大きい。なぜわざわざそんなことをするの?2芯線がなくなったの?2芯ケーブルがない場合は、2本の4芯ケーブルを別々に接続して使用します。。ケチらないでよ
絶対に無理だ。異なる電源を1つの箱で共有すること、およびケーブルの共有はいずれも規格に違反しています。 接続しなければならない場合、前提として2台の計測器は必ず一緒になければならず、ケーブルはできれば総合評価で加点されるタイプを選ぶべきです。でも、こんなに乾いているのはめったにない
異なる電圧レベルの信号は、同じ多芯ケーブルを使って伝送することはできない。
8. 1. 6 測定ポイントが多い場合は、接続箱を使用することが望ましく、接続箱は測定ポイントが集中しており、メンテナンスが容易な場所に設置すべきである。 屋外に設置された接続箱へのケーブルは、底から底へ、または側面から側面へと導入するのが望ましい。 8. 1. 7 異なるレベルの信号は、同じ多芯ケーブルおよび接続箱を共有してはならない。 8. 1. 8 プリンシパル方式およびノンプリンシパル方式の信号は、同じ多芯ケーブルや同じ接続箱を共有してはならない。 8.1.9 指示計用信号ケーブルと電力ケーブルを交差させて敷設する場合は、直角に跨ぐようにすることが望ましい。また、電力ケーブルと平行に敷設する場合は、両者間の最小許容距離は、本規格の表8.1.9に定められている基準に従うものとする。
24Vレベルの計器信号線は、220VACと同じ多芯線を共有してはならず、接続箱も共有してはいけません。
もう一本しか入れられない。箱は以前のまま使うしかなく、箱の中で220Vの電源を一緒に使うと何か影響はあるのか?
もう一本しか入れられない。箱は以前のまま使うしかなく、箱の中で220Vの電源を一緒に使うと何か影響はあるのか?
ダメです。信号ケーブルは低圧ケーブルと同じトレイを共有してはいけませんし、同じケーブルで共有するのはなおさらダメです。共用芯線は同種間でのみ共用可能です。
アドバイスありがとうございます。もう一度配線をやり直しましたが、やはり同じ接続パネルを使っています
絶対にダメです。24VDCと220VACはできるだけ同じケーブルトレイを使わないようにし、ましてや一本の多芯ケーブルで通すなんて論外です。それに、あなたの24V側には4-20mAの電流信号も含まれているので、そんな風にしてしまったら電流信号が干渉されない方がおかしいでしょう。面倒だと思わず、将来的なメンテナンスのためにも分けておいた方がいいです。
4-20mAの電流信号には確実に影響を与えるが、利点の方が大きい。
逆じゃないですか、デメリットの方が大きいでしょう?
:funk::funk:本当に間違えて、意味が逆になってしまった。
ダメです。24VDCと220VACは別々に配線する必要があります。そうしないと信号の干渉が起こります。また、一般的な接続箱では、1本の線に接続されているのは同じタイプの信号です。
ご指導ありがとうございます。もう一本線を通すだけです
いいよ!でも、線をもう少し太くして、両端の皮を剥いて線を引き出し、別の機器に接続するんだ。へへ、この方法は私が使って効果的だったよ。:)