レーダー式液面計システムの改善

2015-06-26View Original

Thread Content

当社は危険物中継基地であり、タンクエリアには24基の貯蔵タンクがあります。貯蔵されている物質はベンゼン系、アルコール系、油類です。元のメーカーが提供したレーダー式液面計システムは技術的に未熟で、頻繁に故障が発生します。例えば、ポートからデータが受信されない、受信されたデータが不正確である、貯蔵タンクの液面変化を適時に検知できない、といった問題があり、誤差も非常に大きいです。システムはとても不安定です。現在、このシステムの改善を計画しており、関係者の皆様から貴重なご意見をいただきたく存じます。重点は液位計の計器とソフトウェアシステムです。できれば重慶地区の会社が望ましいです。 連絡先住所:重慶市 連絡電話:鄭姗 15730465017
Reply #22015-06-26
私は初心者なので、自社製の液面計で発生する問題やその解決策についてしかお伝えできませんが、参考にしていただければと思います。1.まずは液面計自体のパラメータ設定の問題です。2.液面計のプローブ棒とセンサーの型番が一致しているかどうか。3.プローブ棒とセンサーの接続部分はあまり締め付けすぎないようにし、少し緩めておく必要があります。そうしないと、センサーから信号が届かないことがあります。何か役に立てば幸いです
Reply #32015-06-28
私は大規模な石油倉庫の液面制御システムを手がけたことがあります。主に磁気伸縮式液面センサーとMODBUS通信方式を採用し、液面データと温度データをコンピュータシステムに送信しました。精度は非常に高く、システムは4年間安定して動作し、何の問題も発生しませんでした! ご連絡ください 718177421@qq.com
Reply #42015-06-29
磁気歪みやフロート式などの測定方法を検討しましょう。予算に余裕があるなら、エマーソン、シーメンス、ABBに連絡してみるのもいいでしょう。重慶地域では重慶川儀も良い選択肢です。応援しましょう
Reply #52015-06-29
重慶ホークチュアンイーのことを言っているのですか???

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.