低発熱量ガスの利用について

2015-06-26View Original

Thread Content

皆さん、純粋に高炉ガス(発熱量は750Kcal/Nm³)を燃焼させるガスボイラーの場合、一般的に熱風の温度はどれくらいまで上げる必要があり、炉内の断熱温度はどれくらいであれば十分なのか、ご存知の方はいますか?この炉は高温高圧です。
Reply #22015-06-29
純燃BFG、熱風温度:320℃、
Reply #32015-06-29
はい、ありがとうございます。しかし、BFGの発熱量は低く、320度といった熱風では燃焼温度はそれほど高くならないはずです。1450度以上かもしれませんが、その場合、炉の後部には対流蒸発加熱面はありますか?
Reply #42015-06-29
220/9.8、純粋なBFGの熱風温度は377℃で、π型炉であり、水平煙道には天井過熱器(対流受熱面)が設置されている。 150/3.82、純粋なBFGの熱風温度は329℃
Reply #52015-06-29
熱風の温度はほぼ同じで、その範囲、350℃前後です。燃料の発熱量が低い場合は熱風温度が高くなり、310~320度の間もよく使われる数値で、私もそれに同意します。私が尋ねているのは、尾部煙道において、過熱器や省煤器の他に、蒸発管束があるかどうかということです対流蒸発管束とは、傾斜して配置された蛇行管の集合体であり、炉内での熱吸収量の不足を補うために設置されるものです
Reply #62015-06-29
二重ドラム式D型炉にのみ対流蒸発管束が設置されており、先ほど説明したのはπ型炉で、対流蒸発管束はありません。
Reply #72015-06-29
必ずしもそうとは限らない。案を作って計算すればわかる
Reply #82015-06-29
220/9.8、純粋なBFG型π炉、炉床断面寸法:7.6×7.6、炉床出口の標高は30.4、旋回流燃焼器の前壁には3層×3基が配置されている。
Reply #92015-06-30
まず、ご使用のガスの量がわかりませんが、経験上、高炉ガスには北京神霧集団が開発した二重蓄熱式蒸気ボイラーをそのまま使用できます。1台あたりの出力は10~40トン蒸気で、熱効率は85%以上に達します!連絡が必要な場合は、本人の13501107519までお願いします
Reply #102015-06-30
wzj1975ppさん、おっしゃっているボイラーの蒸気パラメータを、まず教えていただけますか?
Reply #112015-06-30
90t/h 9.8/540、あなたが言う377°Cの熱風の場合、バーナーは通常のバーナーより約%高くなりますか?高温空気予熱器にはどのような材料が使われるのでしょうか?
Reply #122015-06-30
ありがとう!私は技術的な観点から言っているのですが、高炉ガスバーナーはすでにかなり成熟しています
Reply #132015-06-30
ありがとう!これはあなたたちが自分で作った案ですか?
Reply #142015-07-01
これは当社が何年も前に参加したプロジェクトで、私たちはガスバーナーとBMSのみを手がけていました。
Reply #152015-07-01
ああ、わかりました。あなたたちはバーナーを専門に扱っているんですね
Reply #162015-07-07
パラメータに問題はないが、問題は1台あたりの出力が不足していることだ。現在は40トン/時までしか達成できず、圧力は21MPa未満になる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.