温度・液位計の選定について

2015-06-26View Original

Thread Content

温度測定時、現場のLEDで表示される一体型温度変換器によって現場での指示や制御室からの制御が既に可能なのに、なぜわざわざバイメタル温度計を追加する必要があるのでしょうか?液面計測時、磁気式液面計(トランスミッタ付き)を使用すれば現場での表示や遠隔制御が可能なのに、なぜ別途現地表示用の液面計を追加する必要があるのでしょうか?二重金属温度計と現地表示式の液面計は省略できますか?
Reply #22015-06-26
お金を節約するためなら、そうすることもできますが、実際にはなぜそう設計されているのでしょうか。測定時に複数点で測定することで、比較ができ、直感的になるからです。もし一種類の測定方法しか使わない場合、例えば乾電池式の磁気式水位計を使って水位を測定するとして、もしその磁気式水位計のフロートが壊れてしまったら、水位はもう見ることができなくなりますよね?逆に、二重フランジ式の差圧変送器があれば、液位を確認することができます。実際の運用においては、多くの場所で多点測定が採用されている。データの正確性を保証するためです。
Reply #32015-06-26
投稿は封じられていないので、続けて話せます:最も原始的なものほど信頼性が高く、特に現場の液面計がそうです。 現場の温度計には必ずセンサーが搭載されているが、停止させることができないため交換することができず、基本的には飾りに過ぎず、ほとんどが信頼できない。幸いなことに、今では赤外線温度計がある。
Reply #42015-06-26
現場の計器はトランスミッターの参照として使用できます
Reply #52015-06-27
計器の分類は機能によって、現地計器と遠隔計器に分かれます!遠隔型計器は構造が複雑なため、外部要因によって測定値が不正確になることが避けられない(電源の故障、ケーブルの損傷、表示不全、送信ユニットの故障など)。このような場合、どこに問題があるかを迅速に判断するためには、必ず現地にある計器を確認する必要がある!だから、安全性の観点からこれは欠かせないのです!また、圧力を測定する場合は、三通バルブを使うのではなく、近くにある測定点を利用することが多いのです!
Reply #62015-06-27
2つを選んだのは、互いに参考にするためであり、現場では点検員が観察しやすく、遠隔計測器は中央制御室での工程操作に便利だからです!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.