レーダー式液面計の新規設置方法。。

2015-06-26View Original

Thread Content

会社のレーダ式液面計が壊れてしまい、ケーブル式のものを新しく購入しました。非接触式のものですが、取り付けた後に信号が出ません。計器自体には問題がなく、DCSと接続してもデータが読み取れないのです。雑用ばかりだ。。ハートプロトコルが変更になるらしいけど、それってどういう意味?全然わからないよ
Reply #22015-06-26
タンクの実際の液面はどれくらいですか?液面計の表示はいくつですか?maはいくつ出力される?
Reply #32015-06-26
表自体には問題なく、設置した人がセーフティガードに接続する前にHARTデータ受信モジュールを取り付けて直接コンピューターに接続し、別のソフトウェアで開くとデータは正しく安定していました。ただ、なぜセーフティガードをDCSに接続すると値が読み取れないのかは分かりません。。。
Reply #42015-06-26
DCSで4-20ma信号があるか確認してください
Reply #52015-06-26
あるよ、以前壊れていた液面計の不具合も、配線を交換して調べたことで判明したんだ
Reply #62015-06-26
現場のメーターで24Vが出ているか確認してみてください。以前、私たちのサーボモーターでも同じ問題がありましたが、調べたところ電圧が不足していたようです
Reply #72015-06-26
そうなんだ、ありがとう~~~
Reply #82015-07-01
15921738231 レーダー式物位計の不具合に関するお問い合わせ電話番号

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.