HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

充填剤抽出塔の温度制御問題

2015-06-26View Original

Thread Content

充填剤抽出塔、溶剤による抽出。塔底温度、中段温度、塔頂温度、これら3つの温度は主に何を制御するのでしょうか?どれを主にする?
Reply #22015-06-28
抽出過程の熱効果は一般的に大きくないため、抽出温度を制御するということは実際には供給液の温度を制御することに他ならず、2つの供給液の温度を制御すれば、抽出温度も自然と決まります。したがって、塔頂、塔中、塔釜を制御するという問題はなく、供給温度を適切な値に制御すべきであり、塔頂、塔中、塔釜の温度は基本的に同じになる。
Reply #32015-06-28
一般的には給料温度を制御し、抽出塔内に温度勾配を形成する
Reply #42015-07-20
異なる温度における溶質の溶媒中での溶解度を調べれば、最適な抽出効果が得られます;抽出温度が決まれば、供給液および還流液の温度を制御することで、抽出塔の温度を一定に保つことができる。
Reply #52015-07-29
タワーの頂部圧力と溶剤量(つまり剤油比)、溶剤の温度、そして投入物の温度だけを制御し、抽出温度を制御するなんて聞いたことがない!素人だ
Reply #62015-07-29
抽出塔の温度を制御することも、溶媒および給料の温度を制御することによって行われる。
Reply #72015-09-01
学びましたが、質問させてください。温度が高すぎたり低すぎたりすることは、溶媒中での物質の溶解度に影響を与える以外に、安全面で他に何か問題はありますか?
Reply #82015-09-02
操作温度がわずかに高くなるか低くなるかは、溶解度にのみ影響を与え、それによって蒸留出口での製品品質に影響を及ぼすだけである;安全上の問題はありません。 温度が高すぎたり低すぎたりすると、抽出操作が破綻し、安全性上のリスクをもたらします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.