初心者の電路に関する質問です

2015-06-27View Original

Thread Content

今日、同僚が可燃性ガス検知器の検証をしているのを見ました。その検知器には3つの端子があり、電源+、電源-、そして信号線を接続する端子が1つあります(検証時は電源+と電源-のみを接続し、信号端子は接続しません)。検出出力電流を測定する際は、デジタルマルチメーターの一方のプローブを電源の負極に、もう一方のプローブを信号端子に接続するだけで、電流値が表示されます。これって電圧を測定しているのと同じような気がして少し疑問に思いました。それに、信号線を接続しないと閉回路が形成されないのではないかと思うのですが、そんな状態でも電流を検出できるのでしょうか?
Reply #22015-06-27
この測定方法は、電源が単独で使用される3線式または4線式の計器でよく見られ、例えば3線式のアラーム装置や4線式の流量計などがある。信号線は、トランスミッターからの電流をDCSの遠隔側に送信するためのものである。。この線を接続しなくても、トランスミッタの実際の出力電流は、信号端子と電源端子において客観的に存在します。ここで補足すると、投稿者が言及している電源-とは、独立した電源-ではありません。むしろ、公共の信号線と電源線はどちらもこれを公共の端子として使用する。。
Reply #32015-06-27
ショート- 信号端子との間で信号回路が既に形成されています。。。。 また、この測定ではトランスミッター自体が正常に動作しているかのみを確認できます。。
Reply #42015-06-27
これは回路?それはどのようにしてできたのか?わからない.............
Reply #52015-06-27
2階をご覧ください。。何度も見てください。 この警報器が3線式であり、つまり電源が別途必要だということを必ず理解しておいてください。。。信号は別々です。。。 通常の2線式計器と区別する必要がある。。
Reply #62015-06-27
テスターで測定すると回路ができてしまうんですよね
Reply #72015-06-27
マルチメーターは電流値を測定するために信号回路に直列に接続されるので、これが回路です。とてもはっきりしている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.