HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

自力式圧力制御弁の弁内および弁外での圧力測定、弁前および弁後での圧力測定には、それぞれどのような長所と短所があるのか?

2015-06-29View Original

Thread Content

自力式圧力制御弁の弁内および弁外での圧力測定、弁前および弁後での圧力測定には、それぞれどのような長所と短所があるのか?
Reply #22015-06-29
この投稿は、2015年6月29日09:41にFightingNowによって最終的に編集されました。バルブ内部および外部での圧力測定についてですが、バルブ内部での圧力測定は一般的にバルブの動作感度を調整するために用いられ、通常はバルブの前後での圧力測定と組み合わせて使用されます。バルブ外部での圧力測定とは、バルブの前または後で圧力を測定することを指すのでしょうか?これに優劣はなく、制御対象が異なるだけです。バルブの前で圧力を測定する場合はバルブ前の圧力を制御し、バルブの後で圧力を測定する場合はバルブ後の圧力を制御します。長所も短所もないようで、使う場所や要求が異なるだけのようです!....
Reply #32015-06-29
  いわゆる「圧力取り出し」とは、実際には圧力測定のサンプリングである。そして、測定の目的はそれを制御するためです。したがって、バルブの前または後で圧力を測定するかによって、オートマチックバルブが制御すべき圧力がバルブの前か後かが決まります。      バルブ外部からの圧力取り出しとは、バルブの外部にサンプリングチューブを設置し、配管内の圧力をオートメーションバルブの測定用膜室に導入することを指す;   バルブ内圧力取り出しとは、バルブの内部に通路を設けるか、またはバルブ本体に配管を取り付けて、圧力をオートメーションバルブの測定用膜室に導入することを指す。  
Reply #42015-06-30
私も見ています。私もこの問題を気にしています
Reply #52016-11-15
上の階で、バルブ内部と外部での圧力測定、およびバルブの手前と後ろでの圧力測定が何であるかについて、すでに説明がありました。 長所と短所を言えば、バルブ前とバルブ後の圧力測定は制御目的が異なるだけで、特に長所や短所はない;バルブ内とバルブ外の圧力取り出しには違いがあり、バルブ外の方法は本体の外部にあるため、メンテナンスや清掃時には該当する配管を外せばよい。一方、バルブ内の方法は本体の内部にあるため、メンテナンスや清掃のためには本体を分解しなければならない。ただし、自力式圧力制御弁のメンテナンスや清掃には運転を停止して媒体を抜く必要があり、一般的には完全に分解して清掃するため、大きな違いはなく、優劣と呼べるものもない。バルブ内での圧力測定かバルブ外での圧力測定かは、自己作用式圧力制御バルブの具体的な構造形式によって決まります。
Reply #62017-07-04
理解できないことがあるんだ。バルブ前での圧力測定で、その圧力は上流からのものか、または動力機器の起動後の動力によるものかもしれません。バルブの後ろで圧力を測定すると、その圧力はどこから来るのでしょうか?また、自力式バルブは圧力を測定してから開く必要があるのであれば、バルブの前後の配管に圧力がない場合、このバルブは完全に閉じているのでしょうか、それとも完全に開いているのでしょうか?
Reply #72017-07-30
バルブの前後に優劣はなく、重要なのは制御要件であり、バルブの前の圧力を制御するか後ろの圧力を制御するか、つまり圧力測定位置が異なるということです。バルブ内部または外部で圧力を測定するか、簡単に言えば導圧管の有無の問題です。バルブ内とは、バルブ本体の内部に圧力導管のような構造を作るもので、バルブの外側からは見えません。バルブ外部からの圧力取り出しとは、制御している配管上に穴を開け、圧力導管を使ってダイアフラムヘッドまで圧力を導くことです。 バルブ内部と外部の長所・短所について、これまで触れなかったのは、ヒーターによる保温の問題かもしれません。バルブ外部での圧力測定では、保温対策を考慮する必要があり、媒体の温度が高い場合には隔離タンク(例:SAMSON)も設置しなければならないことがある。バルブ内での圧力測定なら、これらは考慮する必要はない(例:Fiher)。プロセス配管に沿って行えばよい。 上で言っていたバルブ後部の圧力取り出しというのは、つまりバルブ本体の後ろ側の圧力のことですよね。配管に圧力がないときは、完全に開いているはずです。
Reply #82017-07-31
この投稿は、2017年7月31日16時00分にcqdfwyによって最終的に編集されました。バルブの前後の配管に圧力がない場合、自己作用式圧力制御バルブの膜頭内の膜は自由な状態にあります。そのため、バルブのシートが完全に閉じている状態でも完全に開いている状態でも、上流側の手動バルブを開けても媒体の流れに影響は及ばず、わずか一瞬で平衡が取れ、圧力が制御されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.