Thread Content

皆様にお願いします。百万機組のボイラ給水ポンプで、温度は186度です。減速試験時の出口圧力は40MPaで、全速運転時の出口圧力は64MPaです。 テスト時には、ポンプの入口と出口の温度差を測定することが求められます。この温度差はごくわずかで、数度程度です。普段の試験では、ねじ接続式のPT100熱抵抗を用いて温度を測定します。これは挿入型で、要求に応じて十分な挿入深さが必要であり、そのため反応が比較的速く、数秒程度で済み、誤差も少ないです。しかし、今回のポンプの圧力は高すぎるため、ねじ接続式の熱抵抗は絶対に使えません。サンプル資料を見ると、保護カバー付きのタイプがあり、その保護カバーが配管に溶接され、熱抵抗はカバーの中に挿入されます。私もこれの熱抵抗をいくつか買いました。しかし、反応速度が特に遅いことに気づきました。10数秒というわけではなく、簡単なテストをしてみました。熱抵抗をお湯に入れて3分経っても温度がゆっくり上昇するだけで安定しない。このような反応速度は、私の測定結果に影響を与える。 発電所のプロセスに詳しい方にお聞きしたいのですが、現場での温度測定にはどのような温度計が使われていますか?特に、温度の変化を迅速に把握する必要がある場合には、どのタイプのものが使われ、接続方法やメーカーのブランドは何でしょうか。ありがとうございます。現在は国内の上自儀製のものを購入しており、他のものはあまり使っていません。 経験豊富な方に答えていただけると助かります。ありがとう。
Reply #22015-06-29
私の名前を入れて、わかるでしょ、へへ。
Reply #32015-06-29
カバー管の内部には熱伝導性の高い材料を充填できる
Reply #42015-06-29
へへ!スマート温度制御器シリーズの関連製品も、工場のニーズに合わせてオーダーメイドも可能ですよ
Reply #52015-06-30
私も見ています。私もこの問題を気にしています
Reply #62015-06-30
もしこの方面の資料があれば、共有していただけると助かります
Reply #72015-06-30
絶対に無理だ。温度計で測るのは表面温度でしょう。私が求めているのは高圧配管内の液体の温度です。私の管の壁の厚さは70ミリメートルです。内外の温度差は数十度から100度以上もありますね
Reply #82015-06-30
では、断熱油を使った場合の伝導速度がどれくらいまで速くなるか、ご存知ですか?
Reply #92015-06-30
サンプルを見たんですが、ネジ接続の電気抵抗体の耐圧は非常に低く、最高でも4MPa強程度でした。圧力変換器の接続部もネジ式だとは知っていますが、ネジ接続の高圧用熱抵抗体は見つかりませんでした。この分野についてはあまり詳しくありません。上の方でこのような製品の資料をお持ちですか?もしあればご提供いただけますと幸いです。よろしくお願いします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.