Thread Content
配管データシートでは水圧試験と漏れ試験が求められていますが、漏れ試験はどのように行うのでしょうか?後期のパイプラインで気密性を確保する必要がある場合、漏れ試験も行う必要がありますか?気密試験と漏れ試験には違いがありますか?ありがとう
サボって、コピーしないでおくよ。自分で見てみなよ、とてもわかりやすく書かれてるから! http://www.docin.com/p-380143043.html 水圧試験と漏れ試験の違いは何ですか
間違いなく違います。漏れ試験が必要な配管は、一般的に可燃性や爆発性のあるものであり、必ず設計要件に従って対処し、潜在的な危険を残してはいけません。
では、漏洩試験はどのように行えばいいのでしょうか?
0.6 漏れ試験および真空試験 「圧力配管の安全技術監督規程 工業用配管」:第93条 極めて危険な流体、高度に危険な流体、および可燃性流体を輸送する配管は、漏れ試験を行わなければならない。漏れ試験は、以下の要件を満たすものでなければならない。(一)漏れ試験は圧力試験に合格した後に行わなければならず、試験媒体としては空気が適している。ハロゲン、ヘリウム、アンモニア、またはその他の感度の高いガスを用いて感度試験を行う場合には、設計書または関連する技術規格の定めに従って行わなければならない; (二)漏れ試験では、バルブのシール部、フランジやねじ接続部、排出弁、排気弁、排水弁などを重点的に検査し、発泡剤を使用して漏れがないことを確認すれば合格とする; (三)漏れ試験時は段階的にゆっくりと圧力を上げ、試験圧力に達した後、10分間圧力を保持し、その後中性発泡剤(ドデシル硫酸ナトリウム)を塗布して全てのシール部を順番に点検し、漏れがないことをもって合格とする。 10.6.1 パイプラインシステムのガス漏れ試験は、設計書の要求に従って行わなければならず、試験圧力は設計圧力とする。 検査方法:工程検査、試験記録の確認。 10.6.2 ガス漏れ試験は、以下の規定に適合しなければならない。1 漏れ試験は圧力試験が合格した後に行い、試験媒体には空気を用いることが望ましい; 73ページ/全85ページ 2 装置の試運転時における総合気密試験の圧力は、漏れ試験の圧力を満たすものでなければならない。発注者の承認を得れば、漏れ試験は装置の試運転と同時に実施することができる; 3 漏れ試験のチェックポイントは、バルブのシール部、フランジやねじ接続部、排出弁、排気弁、排水弁などである; 4 気圧試験に合格し、かつ試験後に取り外されていない配管は、ガス漏れ試験を行う必要はない。 検査方法:プロセス検査、試験計画の確認。 10.6.3 ガス漏れ試験時は、試験圧力を段階的にゆっくりと上昇させ、試験圧力に達したら10分間圧力を維持した後、中性発泡剤を塗布する方法で全てのシール箇所を巡回検査し、漏れがなければ合格とする。 検査方法:現場で一点ずつ検査し、受け入れを行う。 10.6.4 パイプラインシステムのガス漏れ試験に合格したら、速やかかつゆっくりと圧力を抜き、試験記録を作成しなければならない。 検査方法:試験記録を確認する。 10.6.5 真空配管システムは、圧力試験に合格した後、0.1MPaのガスを用いて漏れ試験を行うものとし、この試験は本規格の第10.6.2条および第10.6.3条の要求に従って実施しなければならない。 検査方法:試験記録を確認する。 10.6.6 真空配管は、ガス漏れ試験に合格した後、真空システムの連動試運転時にも、真空度試験を行う必要がある。真空度試験は、温度変化が少ない環境で行うべきです。システム内の真空度が設計書の要求値に達したら、真空引きを停止し、システムの加圧速度を評価する必要がある。試験時間は24時間とし、加圧率は次の式によって計算する。5%以下であれば合格とする: % 100 1 1 2 P P P P (10.6.6) ここで:P1 —試験開始時の絶対圧力(MPa); 74ページ/全85ページ P2 —24時間時の実際の絶対圧力(MPa); ΔP—24時間の加圧率(%)。 検査方法:現場での実地検査。 10.6.7 設計書でハロゲン、ヘリウム、アンモニア、またはその他の方法による漏れ試験を規定している場合は、専用の技術規定に従って行わなければならない。 検査方法:該当する技術規定に従って検査する。