Thread Content
こちらの蒸留塔再沸器の蒸気配管は600mmですが、調節弁のバルブ本体はバタフライバルブであり、蒸留塔で微調整が必要な場合、調節精度に大きな差が生じます。達人にどうすればいいか聞きたいですまた、調節弁の精度や選定に関する知識も知りたいのですが、ご専門家の方々にアドバイスをいただければと思います
バタフライバルブは粗調整用にしか使えない!結局のところ、バタフライバルブの開度や流れる流量は、非常に複雑な計算が必要です!
バタフライバルブの流量特性はあまり良くなく、主に開閉用として使用され、制御システムでの利用にはあまり適していません。流量と圧力がそれほど大きくない場合は、ストローク式シングルシート調節弁を選ぶのが最適です。直径はDN400以下に絞ることができ、この種のバルブは流量調節専用で、流量特性が非常に優れており、バタフライバルブを使って調節するよりもずっと良い結果が得られます。
私の考えでは、600の配管は大きすぎます。こんなに大きなバルブでは、わずかに開閉しても流量に大きな変動が生じ、調整が実際には困難です。微調整したい場合は、可能であれば別の回路を設けて、108/159/219といったものに調節バルブを1つ取り付ければ済みます。高精度なバルブを購入するよりも安上がりかもしれず、効果もより良いでしょう
使用する媒体や、バルブの前後の圧力、最大流量、最小流量に応じて、呉中のような信頼できる調節弁メーカーに依頼して製作してもらうのが良いでしょう。データが正確で、メーカーも信頼できれば、必ず良い結果が得られます。
複数の調節弁を並列に使用することで、流量の要件を満たすことは可能でしょうか?
調節弁は、複数のバルブを並列に使用することはできず、これにより調節弁の流量特性が著しく悪化し、調節機能を果たせなくなります。調節弁の口径の選定は、配管と同じ直径にすることはできず、媒体の圧力と流量を計算した上で決定しなければならない。調整弁の最適な調整範囲は20%~70%であるため、口径を大きくしすぎると調整弁は狭い開度範囲で動作し、調整品質が大きく低下するだけでなく、騒音も発生します。
投稿者さん、この質問については、現場の運用条件に関する詳細なパラメータを私に送っていただければ、技術部の同僚にCV値を計算させます。もし直径を小さくできるのであれば、配管の両端にエルボーを取り付け、そのエルボーと調節弁を接続すれば、コストを削減できるだけでなく、流量の制御も現場で提供されたパラメータに基づいて選択したバルブによって行えるため、現場の要求を十分に満たすことができます。DN600の調節弁を使用する場合、一つには価格が高くなり、また少ない開度での調節では精度がそれほど高くない可能性があります。具体的なパラメータとしては、媒体、媒体の温度、最大流量、定格流量、最小流量、密度または比重、バルブ前の圧力、バルブ後の圧力が必要で、これらのパラメータを提供していただければ、技術部の同僚がCV値を計算できます。必要であれば、パラメータを私のメールアドレス2880268085@qq.comに送ってください
一般的には、調節弁の前後で直径が変わるものではないですか?
もし配管の口径を変更できない場合、配管内に他の種類のバルブを直列に取り付けることはできますか?一部の配管では、2つのバルブを直列に接続しており、1つは安価な遮断バルブで、もう1つは調節機能を持つ高価なバルブです。 現在、国内で多く使われているのは止め弁のようで、本当の調節弁はあまりなく、しかも価格がとても高いですね
調節弁の前後には、スイッチバルブを設置する必要があります。一般的にはボールバルブや遮断弁が使われます。調節弁は、バルブ芯とバルブシートの構造上の理由から、開閉機能は持たず、調節機能のみを果たすからです。現場で調節用に多く使用されるものの、ほとんど開閉されない場合は、コスト削減のために手動式のスイッチバルブが取り付けられます。調節弁がかなり高価だと感じるのは、材質や現場の作業条件によるものかもしれませんが、通常の材質や圧力であれば、調節弁はそれほど高価ではありません。
では、微調整を行う場合はどの調節弁を使うべきでしょうか。ボールバルブとストップバルブはそれぞれどうでしょうか?
聞きたいのですが、バイパスバルブを追加するとどうなりますか?
その老人の言葉には、私は賛同できません。調節弁の口径は配管のサイズと同じにできないのですか?可能だと思います。一般的に、選定する際はまず配管の口径の1/2を選びます。CV値がそれに満たなくなった場合は、より大きなサイズを選びます。バルブと配管の直径が同じになることがよくあります。先生、若輩にいくつかご指導をお願いします
投稿者はバルブについて少し混乱しているようです。調節バルブは直動式で、バルブシートはピストン式です。ボールバルブ、バタフライバルブ、または遮断バルブのようなバルブは調節バルブではありません。これらのバルブは調節機能を持たせることができるだけで、調節バルブとは言えません。例えばボールバルブの場合、現場で圧縮空気を動力源として使用する場合は、空気駆動式V型調節ボールバルブを使用できます。このバルブはシリンダー、電気ポジショナー、V型ボールバルブの3つの部分で構成されており、この構成は調節機能を持っているとは言えても、調節バルブとは言えません。一部の顧客は混乱しやすく、これを調節バルブだと言いますが、真の調節バルブはピストン式の直動式です。投稿者は百度で画像を検索して外観を確認してみてください。必要であればメールアドレスを残していただければ、調節バルブの取扱説明書を送らせていただきます。
調節弁はバイパスを開くことができます。どういう意味かよくわかりませんが、バイパスを開くかどうかは現場の状況によって決まります。必要であればバイパスを開くことができます。
つまり、微細な調整のために100程度の調節弁を並列に接続するということです
この投稿は最後に、2015年7月4日08:01に「砂漠の中の魚」によって編集されました。しっかり勉強するための資料が欲しいです