調節弁の戻り差処理方法

2015-06-30View Original

Thread Content

現在、調節弁が1台あり、ポジショナーはフィッシャーDV6200です。ストローク検証後の戻り誤差が非常に大きいです。みんなで、実行可能な方法を教えてください
Reply #22015-07-01
ガスの使用量が多すぎるために、スピードアップ装置を追加する必要があるのでしょうか?
Reply #32015-07-01
位置決め装置の問題でしょうか?
Reply #42015-07-01
ポジショナーの位置決め棒が緩んでいないか確認し、調節弁のバルブステムに擦れがないかチェックし、ポジショナーの正面と背面での出力が一致しているかを確認します……
Reply #52015-07-01
フィードバックロッドが緩んでいないか、パッキンがきつすぎないかなどを確認してください。ポジショナーには感度調整機能があるはずなので、もう一度ポジショナーを設定し直してみてください。また、投稿者さんはオフセットが大きくなる具体的な状況についても教えていただけますか?
Reply #62015-07-01
1、アクチュエータの動作抵抗を低減する;2、バルブポジショナーを使用する。
Reply #72015-07-01
投稿者さん、言ってることがあまりにも詳しくないです
Reply #82015-07-02
カチつきがある場合、ストロークロッドが緩んでいる可能性もあります。
Reply #92015-07-03
  ポジショナーを外して単独で調整バルブを操作し、問題がポジショナーにあるかアクチュエータにあるかを判断する;   調節弁による性能低下の主な原因は、バルブシャフトとパッキンにある。ポジショナーの性能低下の主な原因は、組立工程(機械式ポジショナーの内部組立を含む)にある。   また、調節弁の性能低下(ストロークを含む)を確認する際には、開弁開始点での確認に加えて、開弁開始点を避けて行うべきです。  
Reply #102015-07-03
これは技術的な問題で、私は現場であなたがおっしゃったのと全く同じ問題を処理したことがあります。可能であれば、2745827156@qq.comにメールを送ってください。詳しい説明と対応する操作手順をお送りします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.