45KWの深井戸ポンプを4~6時間稼働させた後、理由もなくシャットダウンしてしまいます。何が原因でしょうか?

2015-07-01View Original

Thread Content

この投稿は、2018年10月15日09:39にhesonchang214によって最終的に編集されました。この井戸のポンプとモーターをちょうど交換したばかりで、起動するとすぐにトラップが発生しましたが、相線を調整した後は正常に起動するようになりました。4~6時間運転した後、引き出し式キャビネットの遮断器がトリップしましたが、モータ保護装置からは警報信号はなく、運転電流も安定していました(約70)。その後、同じ引き出しに交換したら、起動した途端に遮断されてしまいました。何が原因なのでしょうか?皆さん、原因を探していただけませんか。よろしくお願いします!
Reply #22015-07-01
モーターやケーブルに問題がないことを確認し、ドロワープラグの接続端子(オス側)にも問題がない場合、それに接続されている電源側および負荷側(メス側)のうち、どちらか一方に問題があるはずで、そのためにモーターが起動する際に相欠落による過電流でトリップするのです。現在、引き出しの頻繁な挿抜や品質上の問題によって接触不良が生じているケースは25%を占めています。
Reply #32018-10-15
皆さんの深井戸用モーター保護は、どのような仕組みになっていますか?電流保護による

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.