助けて、冷却水循環ポンプの入口フィルターの目数

2015-07-01View Original

Thread Content

フィルターの選定について、専門家のご指導をお願いします。運転状態:冷却水循環ポンプ入口、モーター75kw;管径DN300;Y型フィルターを選びたいのですが、目数はどの範囲を選べばいいでしょうか?
Reply #22015-07-01
何をフィルタリングしたいかによります 循環水にはどのような不純物が含まれており、その大きさはどの程度か。また、濾過後の水に含まれる不純物に関する基準は何か?
Reply #32015-07-02
主に地下水中のろ過用の砂や土、昆虫などの不純物です
Reply #42015-07-02
目数は自分で決められ、一般的には40目前後で、フィルター面積は管径の3倍です!
Reply #52015-07-02
循環水の品質要求が低ければ、メッシュ数は一般的に20~40ですが、要求が高い場合は60や80を使用できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.