2015-07-01View Original

Thread Content

ガス調節に関して、タイマリーリレーを用いて空気圧調節バルブの開度を制御するというアイデアがあります。 想定:1、タイムリレーに信号が入ると、リレーは空気圧調節バルブに指令を出し、バルブを開く。開度を全開の10%にし、10秒間維持する; 2、10秒経過後、タイムリレーが再び空気圧調節バルブに指令を出し、開閉度を変更して全開の15%の状態を10秒間維持する; 3、20秒経過後、タイムリレーが再び空気圧調節弁に指令を出し、開度を全開の20%にして10秒間維持する; 4、30秒経過後、タイムリレーが空気圧調節バルブに指令を出し、調節バルブを閉じる; 5、次の受信信号を待ち、リレーを作動させる。 みなさん、助けてください。この作業条件を実現できるかどうか、何か間違っている点があれば指摘していただけますと幸いです。よろしくお願いします
Reply #22015-07-01
実現できないでしょう。空気圧調節バルブの動力は圧縮空気ですが、リレーではどうやって空気量を制御するのですか?
Reply #32015-07-01
もし10%、15%、20%の4~20ミリアンペアの信号を出力でき、さらにタイムリレーを組み合わせれば実現できます
Reply #42015-07-01
私は単にバルブの開度を調整しているだけで、開度の違いによってガス圧力を変えているのです。私たちの作業条件では元の圧力が安定していないため、バルブを使って圧力をある程度安定させようとしているのです
Reply #52015-07-01
具体的に教えてもらえますか?そうは言われても、よくわからないんです
Reply #62015-07-01
リレー1台とタイムリレー3台が必要で、必要な3段階のバルブ開度に対応する4-20ミリアンペアの信号を出力できるものです。処理の流れは次の通りです。外部の計測器が圧力が高すぎることを検出すると、その計測器がスイッチ信号を出力し、リレーが作動します(自己保持用の回路は必ず3番目のタイムリレーによって制御されなければなりません)。最初のタイムリレーが時間を計測して10%の信号を出力し、次に2番目のタイムリレーが15%の信号を出力し、3番目のタイムリレーが20%の信号を出力します。3つのタイムリレーの設定時間が経過すると、リレーの自己保持用回路の電源が切れます(この時点で外部の圧力スイッチからの信号も切断されています)。そうするとリレーが解放され、1サイクルが完了します。このプログラムは問題なく動作しますが、その4-20ミリアンペアの信号を得るのは簡単でしょうか?
Reply #72015-07-01
私はXMT628型のスマートPID調節器を持っています。圧力変換器から信号を受け取り、時間を利用してバルブの開度を調整するものですが、この調節器で制御は可能でしょうか?
Reply #82015-07-01
この投稿は最後に、龍騰絶音によって2015年7月1日17時41分に編集されました。私の能力には限界があるため、これらの装置は実現不可能だと思います(コンピュータに接続する場合は、圧力変換器とバルブだけで十分です)
Reply #92015-07-02
この投稿は最後にjohn1628によって2015-7-2 08:28に編集されました。PLCを使ってこのプロセスを制御するつもりですか?
Reply #102015-07-02
圧力変送器の信号はXMT628インテリジェントPID調節器に送られるのでしょうか?調節器はリレーを介して調節弁を作動させますよね?では、ある時点でリレーが接通されると、調節器の出力は圧力設定値と測定値の偏差によって決まりますが、どうすれば調節弁の開度を10%、15%、20%に保つことができるのでしょうか?もしプログラム制御なら、それはオープンループ制御になります。どのような手段で実現するのでしょうか?PLCでしょうか?10%、15%、20%という信号はどこから来るのでしょうか?
Reply #112015-07-02
PLCから信号を送信できるんですよね?実はこれについてもあまりよくわかりません。というのも、私たちの作業環境ではこれが必要だからです。このプログラムで実現可能かどうか聞きたいんですが、もし実現できるなら、どのような点を改善する必要があるでしょうか:lol
Reply #122015-07-02
自動制御セクションに移動して、もっと交流できるように手伝います
Reply #132015-07-02
PLCには触れたことがありません。こちらではすべてDCSを使用しています。DCSなら計器の入力なしで、出力を一定の4~20ミリアンペアの信号に設定できます。リレーも作成可能で、遅延リレーも作成できます。圧力信号やバルブがあれば、私の考え方ではすべての条件が揃います。しかし、あなたの考え方では全く不可能です。なぜなら、10%、15%、20%といった一定の出力信号がまったくないからです。あなたには常に変動する現場の実際の圧力信号しかないのです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.