ポンプの運転信号はどうやって電気系統から計器まで送られるのか

2015-07-01View Original

Thread Content

皆さん、ありがとうございます。以前は電気系統から220Vのリレーが接続されており、リレーが作動するとDCSに表示されました。。もし、それが単なる動作信号だけではないとしたら??DCSに起動ポンプがある場合、信号はどうやって送られるのでしょうか??
Reply #22015-07-01
同じですよ、一般的には絶縁リレーを通して、ドライコンタクトで接続します。電気のコンタクタまたは総合保護コイルに電力が供給される。
Reply #32015-07-01
1つのポイントで制御とフィードバックの両方を実現できるのか??
Reply #42015-07-01
同じ点では絶対にない。DCSにおいては、一方がDIで、もう一方がDOだ
Reply #52015-07-01
今日、問題に遭遇しました。ポンプの運転信号がボイラーの停止を引き起こし、リレーが動かないのです。薬剤添加ポンプの運転信号が、炉の停止を引き起こすなんてあり得るのでしょうか??意味がわからなくなっちゃった
Reply #62015-07-01
自分の頭の中の知識に疑問を感じたので、投稿して質問しようと思った。うちの工場の年配の人が言っていたことだ
Reply #72015-07-02
あなたのポンプの運転信号は連動に関与しており、単なる運転指示ではありません。修理することも可能で、バイパスを使ったり、そのポイントを強制的に動作させたりしても構いません。修理が終わったら、必ずインターロックを元に戻してください。
Reply #82015-07-02
一般的には電気系統から来て、キャビネットルームに入り、ハードワイヤリングで接続されます
Reply #92015-07-02
電気の制御回路図を見てみることをお勧めします。そうすれば理解できます。
Reply #102015-07-05
1.ポンプの運転状態指示はDI信号で、MCCからDCSに送信される。このDI信号はドライコンタクトであり、DCSから24VDCの電力が供給される。 2.DCSが出力する起動信号または停止信号のDOは、DCSからMCCへDO信号が送信され、ディジタル接点を介してMCCで電源が供給されます。一般的には220VACまたは220VDCですが、これには注意が必要で、接点の定格容量は異なります。 このように説明すれば、投稿者も理解できるはずです。
Reply #112015-07-12
薬剤注入ポンプの運転信号は、炉の停止連動に組み込まれているのか?
Reply #122015-07-12
私の理解では、この薬剤注入ポンプの運転信号はボイラーを起動させるための必須条件であり、運転信号がないということは薬剤注入ポンプが停止していることを意味し、それによってボイラーも停止するのです。
Reply #132015-07-14
このポンプの動作信号に今問題があり、コンピューターに表示されません。その日、リレーを抜き差ししてみろと言ったのですが、私より2年先に入社したベテラン社員が、「リレーを抜くと炉が停止してしまう」と言いました
Reply #142015-07-18
ポンプの運転信号は、電気的にはDOであり、計装機器にとってはDIです。逆に、ポンプの起動・停止は、計装機器ではDOであり、電気系統ではDIです。接続方法は逆になるだけで、どちらの場合もリレーが必要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.