題名の通り、ポンプの入口にフィルターを取り付けています。定格圧力は1.0Mpaで、ポンプを起動すると圧力表示が1.3Ppaになります。その後、ポンプの出口バルブを徐々に全開にして圧力を1.0Mpaに戻すと、ポンプから騒音が発生します。この現象はポンプにどのような悪影響を与えるのでしょうか?原理は何ですか?
フィルターを取り付けると、入力側の調整ポンプで流量を制御することになり、キャビテーションが非常に発生しやすくなる。インペラーに大きな損傷を与えます。
ポンプに入口フィルターがある状態で、さらにもう一つ追加するということですか?そうする意図は何ですか? 私の推測では、フィルターを取り付けた後に媒体の供給が不足し、ポンプが真空状態になって音が発生し、それがシールの損傷を大きく引き起こしているのだと思います
インレットにフィルターを取り付けると、インレットの管径が小さくなります。一方、アウトレットの管径が大きくなるため、水の供給量が著しく不足し、その結果ポンプに気穴が発生し、ポンプは正常に動作できなくなります。
運用初期にはフィルターを取り付けることを検討してみてください。主な目的は、設置時に残った溶接スラグなどの異物を防ぐためです。私は以前、配管内にレンガが残っていたケースや、さらに深刻な場合には安全ヘルメットや作業服などが残っていたケースも経験しました。そのため、設置後しばらくの間はフィルターを取り付けることを検討すべきです。目の粗さについては、60メッシュあれば十分です。
私もはっきりとは分かりませんが、ボイラー給水ポンプの入口フィルターが詰まると、ポンプもギーギーと音を立て、出口圧力が下がってしまい、急いで停止させます。
これは明らかに入口で、流量が不足してポンプが真空状態になっている現象です。入口にフィルターが取り付けられ、入口管の抵抗が増し、ポンプの入口での流量が不足することになります。その結果、ポンプが空回りし、内部で雑音が発生し振動も大きくなり、長期間続くとシールが損傷します。不純物を濾過するための場合、現在のポンプの排気状況を考慮すると、フィルターをポンプの入口に直接取り付けない方が良いでしょう。代わりに、ポンプから離れた主管にフィルターを取り付けることができます。これにより、フィルターとしての役割を果たしつつ、ポンプに大きな影響を与えることもありません!
この状況ではポンプが空になっており、キャビテーションを引き起こしやすいです。インペラーとポンプケーシングに非常に大きな損傷を与えます。
フィルターには抵抗があるため、濾過精度が高くなるほど抵抗も大きくなります。ポンプの入口配管における抵抗損失が増加し、ポンプ入口の水頭が低下する。その結果、現場装置のキャビテーション余裕がポンプに必要なキャビテーション余裕を下回る可能性があり、この状況ではキャビテーションが発生することがある。キャビテーションの症状には、騒音や振動の発生、流路部品の腐食破壊、性能の低下などがある。長期間の運転は、ポンプの使用寿命と信頼性に大きな影響を与えます。また、長時間フィルターを稼働させると、ろ過された不純物によって詰まりが生じ、抵抗が増大し、ポンプへの影響がさらに大きくなる可能性があります。一般的に、必ずフィルタリングが必要な場合は、入口圧を確保しなければなりません。
先ほどの話は正しいです。60メッシュのメッシュネットで十分です。不純物が多い場合は、フィルターの清掃頻度を高くする必要があります。