ダブルフランジ式液面計の液面は常に100%
Reply #22015-07-01
現場の液面計での比較はありませんか?
Reply #32015-07-02
液面計の底部が詰まっていないか確認してください。
Reply #42015-07-02
ダイアフラムが詰まっているので、取り外して洗ってください···
Reply #52015-07-03
一次弁を閉じ、排出弁を開き、トランスミッターの出力に変化がないか確認し、設定が正しいかチェックしてください。
Reply #62015-09-12
通常の使用中に突然ずっと100%のままだった場合、圧力導入管が詰まっていないことを確認しても、トランスミッターが故障していると判断します
Reply #72015-11-02
腐食性のある媒体や、結晶粒子を含む媒体、粘度が高く固まりやすい媒体などの測定において、圧力導入ラインの腐食や詰まりといった問題を解決するため、差圧変換器のフランジを容器上のフランジに直接接続します。感度要素である測定ヘッド(金属製の膜箱)はキャピラリーを介して変換器の測定室と接続されており、膜箱、キャピラリー、測定室からなる閉鎖系内にはシリコンオイルが充填されています。これが圧力伝達媒体として機能し、変換器と測定対象の媒体との間を隔離する役割を果たします。 投稿者の言うことは、計器が常に満液レベルを表示しているということでしょう。まずはダイアフラムバッグ、キャピラリー、シリコンオイルをチェックし、次に計器システムや計器ケーブルなどを調べてみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.